土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变配电所安全操作的基本要求是什么

变配电所安全操作的基本要求是什么

发布于:2015-08-07 13:51:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
( 1 )倒闸操作必须填写操作票,且经主管部门负责人批准方可执行。  

( 2 )进行室内操作,应戴好绝缘手套站在绝缘垫(台或毯)上。  

( 3 )进行户外操作,应戴好绝缘手套、穿绝缘靴和使用一定的安全用具(如登电杆进行高空作业应戴安全帽和系安全带等)。  

( 4 )雨、雪、大雾天气在户外操作,应有特殊防护装置的高压绝缘棒和绝缘夹钳(如加有防雨罩),否则禁止使用,雷雨于气时禁止操作。  

( 5 )使用高压夹钳装卸高压熔断管时,应戴防护眼镜和绝缘手套,并站在绝缘垫上。  

( 6 )变配电设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关电源开关和采取安全措施以前,也不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电发生事故。