土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 芜湖镜湖万达广场购物中心

芜湖镜湖万达广场购物中心

发布于:2015-08-07 12:40:07 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
芜湖镜湖万达广场购物中心







项目名称:芜湖镜湖万达广场购物中心
1374459924640.jpg

一、基本参数
1、建筑类型 √公建
2、项目进度安排
项目立项时间:2011年 1月
完成施工图审查:2011年 4月
项目建筑面积(平方米):134846.08
为实现绿色建筑而增加的初投资成本(元):2468900
绿色建筑可节约的运行费用(元/年):95367.53
二、工程概况
1 项目简介
本项目是由芜湖万达广场有限公司开发建设的商业建筑项目,位于芜湖市镜湖区,东至规划道路、南至营盘山路(现北京东路)、西至弋江中路、北至赭山东路。规划用地面积为83877平方米,总建筑面积为134846.08平方米,其中地下建筑面积31561.63平方米,主要为地下车库及设备用房。
2 工程概况
 工程性质:公共建筑;
 工程投资:总投资为50000万元;
 用地面积:用地面积为83877平方米;
 建筑面积:总建筑面积为134846.08平方米;
 结构形式:钢筋混凝土框架剪力墙结构;
 立项与建设周期: 2011年1月立项,2012年9月竣工
3 解决的主要技术问题
合理采用相关绿色生态节能技术,达到绿色建筑一星级指标要求。根据项目自身特点,重点采用增强客户舒适性的技术,侧重于节能与能源利用以及室内环境质量两方面,融合围护结构保温隔热体系、高效节能设备、节能照明、水蓄冷技术、雨水回用、节水喷灌、灵活隔断、室内步行街自然采光优化设计、智能化控制技术等绿色生态技术为一体,结合基地的环境特点和规划的要求,将办公、文化娱乐、休闲、购物等各种功能进行综合,集约土地和城市资源,在芜湖镜湖打造一个高品质的万达商业中心。
三、评价内容简介
1.节地与室外环境
 选址:位于芜湖市镜湖区,东至规划道路、南至营盘山路(现北京东路)、西至弋江中路、北至赭山东路。
 用地指标:总用地面积83877平方米,总建筑面积134846.08平方米,容积率为3.654,绿地率为3.8%。
 景观绿化:本项目绿化面积为3187.3m2,绿化率为3.8%,景观植物配植以乡土植物为主。
 透水地面:本项目位于芜湖市,年平均降水量1036mm,项目总用地面积83877m2,其中室外地面面积为43238m2,绿地面积3187.3m2,绿地率达到3.8%,透水地面面积为3187.3m2,主要为绿化面积,透水地面面积比为7.4%。
 旧建筑利用:本地块为政府出让土地,出让前为闲置空地,场地内无可利用旧建筑。
 地下空间利用:合理开发利用地下空间,地下为车库、设备用房等。地下建筑面积31561.63m2,地下建筑面积与建筑占地面积之比为1.3:1。
2.节能与能源利用
建筑节能设计:
 本建筑各部分围护结构均做了节能设计,且建筑的体型系数、窗墙面积比、围护结构的传热系数均小于规范限值,满足《公共建筑节能设计标准》相关条文的规定。
 外墙采用抗裂砂浆(5.00mm)+半硬质矿(岩)棉板(70.00mm)+水泥砂浆(20.00mm)+加气混凝土砌块(B07级)(200.00mm)+石灰水泥砂浆(20.00mm)。
 外窗采用断热铝合金低辐射中空玻璃(6+12A+6)。
高效能设备和系统:
 本项目超市采用两台水冷螺杆机组,冷媒水6/12℃;万千百货采用两台水冷离心机组,冷媒水6/12℃;综合商业结合消防水池设计一套水蓄冷系统,采用两台蓄冷离心机组和两台基载机组,其中一台螺杆、一台离心机组,冷媒水7/13℃,冷水机组按全负荷设置,冷水机组及其冷冻(却)水泵等附属设备全部设置在各自独立的冷冻机房内,冷却塔集中设置在裙房三层顶,冷却水32/37℃。在过渡季/冬季初期及末期以冷却水(8℃/11℃)作为冷源,通过换热器为建筑的内区提供空调冷冻水(9℃/14℃)。冷却水制冷系统的冷量为2000kW。采用燃气型真空热水锅炉,内置换热器。设于地下一层锅炉房内,分系统设置,锅炉燃料为市政天然气。
节能高效照明:
 本项目有装修要求的场所视装修要求并结合现行标准及规范确定,一般场所为荧光灯、金属卤化物灯或其他节能型光源。光源显色指数Ra≥80,色温在2500K~5000K之间。本设计采用紧凑型节能荧光灯或T5荧光灯管、LED灯等节能光源和灯具,荧光灯采用电子镇流器,所有灯具功率因数不低于0.9。二次装修设计选用灯具也应满足此要求。
走廊、楼梯间、门厅等公共场所的照明采用集中控制,并按建筑使用条件和天然光状况采取分区、分组控制措施,并按需要采取调光或降低照度的控制措施;应急照明具有应急时自动点亮的措施。公共区域的照明纳入BA系统控制范围,应急照明与消防系统联动,保安照明与安防系统联动。
3.节水与水资源利用
水系统规划设计:
 建筑给水排水系统的规划设计要符合《建筑给水排水设计规范》GB 50015等的规定;
 采用分类计量水表,建筑用水与景观浇灌等用水点均设置水表分别计量。
节水措施:
 景观灌溉采用喷灌的节水灌溉形式;
 本项目卫生间安装洁具均采用科勒和和成节水型器具,采用器具经“中国质量认证中心”检验,并获得中国节水产品认证证书。
 采取合适的材料和管道连接方式,有效减少管网漏损。
绿化节水灌溉:
 绿化灌溉采用自动喷灌,小地块选用美国雨鸟地埋1804草坪喷头,布置间距为3-5m,较大地块选用美国雨鸟地埋3504草坪喷头,布置间距为8m,水压下自动升起喷水,无压自动回落。各喷管区域可单独喷灌或轮流喷灌,自控或手控。

1374459924640.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 攻城师69813
    小院蔬菜一枚 发表于 2015-8-10 16:09 。。。。我家就是芜湖的,旁边就是我的学校 安工程我家就是芜湖的,旁边就是我的学校 安工程
    2016-04-04 02:05:04

    回复 举报
    赞同0
  • 小院蔬菜一枚
    。。。。我家就是芜湖的,旁边就是我的学校 安工程
    2015-08-10 16:09:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工图

返回版块

292.83 万条内容 · 960 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新建商业综合性建筑:杭州东源商厦

杭州东源商厦项目名称:杭州东源商厦 1、建筑类型 √公建 2、项目进度安排 项目立项时间: 2010年9月 19日 完成施工图审查: 2010年 9月 27日 (计划)开工时间: 2010年 7月 15日 (计划)竣工时间: 2012年 9 月 30日 项目建筑面积(平方米):45935 为实现绿色建筑而增加的初成本(元):2351850

回帖成功

经验值 +10