土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 会展中心中央空调配比

会展中心中央空调配比

发布于:2015-08-07 09:31:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位大侠,小弟诚心请教,我今天去我们当地的会展中心,这里分为3个展馆,三个管实际都是连着的,想通的,A馆建筑面积11000平米,高13米,空调主机独立设置,2台开利30HXC200,单台制冷量696KW,室内布置10台松下组空,单台分量为50000立方每小时,供冷量为290.2KW,平时只用8台,A馆使用时,效果还行,冬暖夏凉,冬天是与城市供热换热采暖。
可是B馆和C馆效果就不好了,冬天不暖,夏天不凉,这两个馆是一套中央空调系统,主机是燃油溴化锂机组,一台LG的,一台开利的,两台都是1000000大卡(1162KW),B馆建筑面积13500平米,高平均18米,馆内设置5亚太台组空,2台120000风量的,单台供冷量1041.45KW,3台50000风量的,单台供冷量384.66KW;C馆建筑面积9000平米,高15米,馆内设置4台组空,2台亚太50000风量,单台供冷量384.66KW,2台山东金光75000风量,单台供冷量508KW。室内高7、8米的四周布置这风道,都是喷流风口,请问大家,末端的供冷量远大于主机的制冷量,这三个馆有时候还同时开,这样的情况下效果不好可以理解,但是,为什么主机的供回水温度还都正常,也不报故障?如果要保证效果,主机要怎么配?


全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • feichengjirao
    feichengjirao 沙发
    感谢楼主分享!!!!!!!!!!!
    2015-11-17 10:11:17

    回复 举报
    赞同0
  • tuanjie1980
    tuanjie1980 板凳
    我建议,建个模型 把空调负荷算一下,然后再看需要配置的主机容量,对于场馆空调,因为办大型展览的时候,基本上就是全部开启使用,并且人员量也很大,需要把主机的容量配足。
    2015-08-10 09:43:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

学生我的暖通生涯

第一次知道这个专业,是在我刚刚进入大学的时候。不来想着去学校学习维修中央空调的,因为我家里有人在做这个行业。理所当然我出来可能就会比较好找工作。 然而,事情好像并不是这样的。等我上第一节课时才知道,原来我们不是维修工,而是设计员。当时的我好像有点开心,毕竟不用去做维修这样辛苦的工作。 只是家人挺担心我以后找不到工作的,说这些都是超出他们认知的范围。他们希望我在他们的规划好的轨迹里,这样方便掌控。额,说起来叛逆心理还是有的,然后我坚定得跟着班主任走。那么现在我来说说班主任吧,因为不能不说,在我们那里一个人带三个年级的人。而且整个专业就他一个老师。你们可以想象一下那种压力。我们是大专,三年就毕业,而他既要教大一的新手,看大二的老生,还要帮助大三的毕业设计和论文。说起来我感觉他特别辛苦,我们也特别佩服。他教我们天正还有鸿业,以及给排水,热泵、净化、电气。。。

回帖成功

经验值 +10