本帖最后由 杨离子weibo 于 2015-8-6 19:26 编辑

《高规》7.4.6.7条:要求临时高压给水系统的每个消火栓按钮应直接启动消防水泵,强条
《建规》8.4.3.8条:高层厂房(仓库)和高位水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。
但是《建规》8.4.3.8条文说明:采用稳压泵稳压时,当室内消防管网压力降低时能及时启栋消防泵的,也可不设置远距离启动消防输泵的按钮。


问题1:现在一工地有4栋塔楼连着一起,高度分别为A:26m,B:30m,C:38m、D:50m,甲方现在拿《建规》8.4.3.8条文说明,要取消A的消火栓按钮,及电话插孔,声光报警器。请问是否有道理

问题2:4栋塔楼连着一起,高度分别为26m,30m,38m、50m(你可想象或理解为为一栋建筑有A、B、C、D,4个单元,高度不一样)。请这栋建筑建筑高度是按50m,还是分别计算建筑高度。



WM@G81]K}]X5X_XI@717UI9.png

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • sailorcwx
    sailorcwx 沙发
    26m不是属于高层建筑了吗,当然按高规执行了!
    2015-08-13 10:48:13

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    让甲方找设计院,与你无关。施工就是按图施工。施工质量与你有关,方案和技术问题让甲方找设计院,注意还有验收问题,不按图纸施工,验收通不过,谁负责。整改甲方乐意出钱?
    2015-08-13 10:36:13

    回复 举报
    赞同0