土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓按钮设置疑问,请各位发表高见

消火栓按钮设置疑问,请各位发表高见

发布于:2015-08-06 19:22:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 杨离子weibo 于 2015-8-6 19:26 编辑

《高规》7.4.6.7条:要求临时高压给水系统的每个消火栓按钮应直接启动消防水泵,强条
《建规》8.4.3.8条:高层厂房(仓库)和高位水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。
但是《建规》8.4.3.8条文说明:采用稳压泵稳压时,当室内消防管网压力降低时能及时启栋消防泵的,也可不设置远距离启动消防输泵的按钮。


问题1:现在一工地有4栋塔楼连着一起,高度分别为A:26m,B:30m,C:38m、D:50m,甲方现在拿《建规》8.4.3.8条文说明,要取消A的消火栓按钮,及电话插孔,声光报警器。请问是否有道理

问题2:4栋塔楼连着一起,高度分别为26m,30m,38m、50m(你可想象或理解为为一栋建筑有A、B、C、D,4个单元,高度不一样)。请这栋建筑建筑高度是按50m,还是分别计算建筑高度。



WM@G81]K}]X5X_XI@717UI9.png

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • sailorcwx
    sailorcwx 沙发
    26m不是属于高层建筑了吗,当然按高规执行了!
    2015-08-13 10:48:13

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    让甲方找设计院,与你无关。施工就是按图施工。施工质量与你有关,方案和技术问题让甲方找设计院,注意还有验收问题,不按图纸施工,验收通不过,谁负责。整改甲方乐意出钱?
    2015-08-13 10:36:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

210立方消防水箱(带吸水坑)

210立方带吸水坑的消防水箱尺寸,吸水坑处(4米深)用3mm厚的不锈钢板能满足吗,12S101上写超过3米深的水箱需要结构计算,吸水坑连接处悬空,是否要加基础支撑,求各位帮助

回帖成功

经验值 +10