一、为什么要设置边缘构件?


抗震墙墙肢两端应设置边缘构件,边缘构件分为约束边缘构件和构造边缘构件两类。抗震墙墙肢的延性与受压区混凝土的变形能力即箍筋的约束有关,抗震墙设置边缘构件是避免墙肢在轴压力和弯矩共同作用下,受压区混凝土压碎破坏。


约束边缘构件是指用箍筋约束的暗柱、端柱和翼墙,其混凝土用箍筋约束,有比较大的变形能力;约束边缘构件的长度按抗震规范图6.4.5-2的要求采用。


构造边缘构件相对约束边缘构件,其对混凝土的约束较差。构造边缘构件的长度按抗震规范图图6.4.5-1的要求采用。


对于约束边缘构件,阴影部分(图6.4.5-2)必须采用箍筋,阴影范围之外可以采用箍筋或拉筋,但约束边缘构件的边界处应为箍筋。

对于构造边缘构件,(图6.4.5-1)在底部加强部位及抗震墙转角处宜用箍筋,构造边缘构件的边界处应为箍筋,箍筋范围内的其他部位用拉筋即可。


二、约束边缘构件与构造边缘构件有哪些区别?


约束边缘构件对体积配箍率等要求更严,箍筋的做法和阴影区长度及做法也更严,用在比较重要的部位;构造边缘构件要求松一些。


构造边缘构件和约束边缘构件,那么如何区分呢?


1、约束边缘构件比构造边缘构件要“强”一些,主要体现在抗震作用上。所以,约束边缘构件应用在抗震等级较高(如一级)的建筑,构造边缘构件应用在抗震等级较低的建筑。


2、约束边缘构件除端部或角部有一个阴影部分外,在阴影部分和墙身之间还有一个“过渡区域”。


3
约束构件是根据抗震等级要求来设计的,
阴影区和墙长及抗震等级有关
,构造构件是根据规范做的剪力墙增强构件,根据构造要求设计截面;


约束边缘暗柱是指用箍筋约束的柱,其混凝土用箍筋约束,有比较大的变形能力.在剪力墙两端和洞口两侧应设置边缘暗柱.

构造边缘暗柱是构造边缘暗柱相对约束边缘暗柱,其对混凝土的约束较差。 三、规范在什么位置设置约束边缘构件? 对于抗震等级一、二、三级的剪力墙底部加强部位及其上一层的剪力墙肢,应设置约束边缘构件。其他的部位应设置构造边缘构件。(抗规6.4.5条;高规 7.2.14条)


QQ截图20150806075524.png


图解剪力墙边缘构件配筋面积过程 


http://bbs.co188.com/thread-9200725-1-1.html


sap2000和etabs中的质量源与自重的相互关系[/url] 


http://bbs.co188.com/thread-9199076-1-1.html


图解各种基础形式之埋深


http://bbs.co188.com/thread-9196006-1-1.html


JCCAD荷载参数中柱底弯矩系数是否按照抗震规范6.2.3放大


http://bbs.co188.com/thread-9189525-1-1.html


高位转换时的两个刚度比在pkpm中如何验算?


http://bbs.co188.com/thread-9182094-1-1.html


 钢筋牌号带E钢筋的适用范围


http://bbs.co188.com/thread-9172808-1-1.html


审图办误区之要求边支座板负钢筋满足受力钢筋的最小配筋率,对吗? 


[/url] http://bbs.co188.com/thread-9153490-1-1.html 


审图办要求抗震等级二级的剪力墙非底部加强区轴压比大于0.3也做约束边缘构件


http://bbs.co188.com/thread-9147098-1-1.html


图中所示红色梁编连梁对吗?欢迎大家来讨论


http://bbs.co188.com/thread-9163174-1-1.html 


结构设计误区大盘点系列


http://bbs.co188.com/thread-9078825-1-1.html 


VT9-0.5中的0.5在配箍筋时需要加上吗?


http://bbs.co188.com/thread-8883294-1-1.html 


网上答疑汇总 


http://bbs.co188.com/thread-3115371-1-1.html 


结构设计自学指南---从新手到大师的必由之路


http://bbs.co188.com/thread-9132424-1-1.html






全部回复(906 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2062 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

主车间设计的几个问题请教大家

请问大家关于这种荷载都是怎么输入的呢 另外这些比较打的洞口要布置梁么 还是布置洞口加强筋

回帖成功

经验值 +10