土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 朗筑结构设计培训 \ 技术讨论帖:VT9-0.5中的0.5在配箍筋时需要加上吗?

技术讨论帖:VT9-0.5中的0.5在配箍筋时需要加上吗?

发布于:2014-05-03 10:42:03 来自:建筑结构/朗筑结构设计培训 [复制转发]
本帖最后由 fengyunsun 于 2014-5-3 10:44 编辑

如图所示:框架梁配箍筋时要不要再考虑0.5呢?(框架梁按四肢箍设计)

QQ截图20140503100657.png

现在有三种做法:
1、3.4÷4+0.5=1.35cm2,那么框架梁单肢箍要配14的箍筋。
2、(3.4+0.5)÷4=0.975cm2,那么框架梁单肢箍需配12的箍筋。
3、3.4÷4=0.85cm2,那么框架梁单肢箍需配12的箍筋。
本期话题邀请广大同行共同参与,说说您在设计中是如何考虑的?
请大家踊跃回复时选择1、2或者3代表您的立场。
本期话题讨论结束后,将由张老师把关整理,以YY视频的方式来论证这个观点并与广大同行共享。
请关注朗筑微信平台,每期话题整理的结果,向微信公众号推送,使您随时随地可以参与。此外,我们在朗筑微信平台第一时间推出大家感兴趣的热点话题。
QQ截图20140503103714.png



QQ截图20140503100657.png


QQ截图20140503103714.png

全部回复(136 )

只看楼主 我来说两句
  • hearxiao
    hearxiao 沙发


    2018-05-29 08:06:29

    回复 举报
    赞同0
  • zezezizi
    zezezizi 板凳


    2018-02-08 10:04:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

朗筑结构设计培训

返回版块

7.71 万条内容 · 228 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论一下【超高女儿墙结构设计的注意事项】

本帖最后由 龙井茶 于 2014-4-30 15:39 编辑 钢结构厂房中的女儿墙如果高度过高,设计时要注意哪些问题? 本期话题“超高女儿墙的结构设计”邀请广大同行共同参与,说说您在设计中遇到的过高女儿墙是如何设计的? 本期话题讨论结束后,将由朗筑老师把关整理,以公开课的方式与广大同行共享。 请关注朗筑微信平台,每期话题整理的结果,向微信公众号推送,使您随时随地可以参与。

回帖成功