土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的负载状态是如何规定的?

变压器的负载状态是如何规定的?

发布于:2015-08-05 16:00:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器的负载状态是如何规定的?
  答:(1)正常周期性负载:在周期性负载中,某段时间环境温度较高或超过额定电流,但可以由其它时间内环境温度较低或低于额定电流所补偿。从热老化的观点出发,它与设计采用的环境温度下施加额定负载是等效的。
  (2)长期急救负载:要求变压器长时间在环境温度较高或超过额定电流下运行。这种运行方式可能持续几星期或几个月,将导致变压器的老化加速,但不直接危及绝缘安全。一般发生在变压器因故障或检修而长期退出运行、系统方式改变和负荷增加而新的变压器短期内不能投运等情况下。
  (3)短期急救负载:要求变压器短时间大幅度超过额定电流运行。这种负载可能导致变压器绕组热点温度达到危险程度,使绝缘强度暂时下降。它一般发生在一个变电站的变压器不能满足N-1要求其中一台故障跳闸或系统较大的事故等情况下。
  (4)目前绝大多数变电站的变压器都能满足N-1要求。因此,在发生变压器过负荷运行时,运行人员应及时汇报调度,严格按调度命令和现场规程进行处理。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 鲨鱼回来没
    谢谢楼主的无私奉献,学习了。
    2015-08-27 15:28:27

    回复 举报
    赞同0
  • sldhdlcj
    sldhdlcj 板凳
    谢谢楼主的无私奉献,学习了。
    2015-08-26 13:50:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 428 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器应装设的保护有哪些?

变压器应装设的保护有哪些?  答:(1)瓦斯保护:反映变压器油箱内部的各种故障和油面降低。并作用于各侧跳闸(重瓦斯)和发信号(轻瓦斯)。  (2)纵差保护:反映变压器的绕组和引出线相间短路、中性点直接接地系统绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝间短路等故障。保护动作于各侧跳闸。  (3)相间短路的后备保护:用于防御外部相间短路引起的过电流,并作为瓦斯和纵差保护的后备。保护延时动作于跳闸。  (4)零序保护:反映变压器中性点直接接地系统绕组、引出线和相邻元件(母线和线路)的接地短路。保护延时动作于跳闸。

回帖成功

经验值 +10