土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 别墅(户式)中央空调系统设计分析

别墅(户式)中央空调系统设计分析

发布于:2015-08-05 17:26:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  摘要:小型风冷式冷水机组安装便捷,无需机房,省去了冷却塔,只需连通冷热水管路,水泵即可进行系统冷水循环。而且机组可采用自动化控制、节水节电和对环境污染小等优点。风冷热泵式和水冷热泵式应用于小型别墅的空气调节很好。对于水冷热泵来说,需设置专用的冷却塔等装置。因此,小型风冷热泵式空调很适合于小面积的场合使用。
   关键词:别墅 风冷热泵 水冷热泵 风机盘管


   一、方案选择大型空调的冷水机组多为水冷式,而且一般制冷量大,不太适合于小型建筑的多室中央空调系统。
  小型风冷式冷水机组安装便捷,无需机房,省去了冷却塔,只需连通冷热水管路,水泵即可进行系统冷水循环。而且机组可采用自动化控制、节水节电和对环境污染小等优点。
  正因为如此,系统采用中央空调的小型风冷式冷水机组配合风机盘管空调器的方案。


   二、负荷计算根据中央空调的冷负荷系数法计算得出的结果如下:
  
名称  建筑
负荷 
照明
负荷 
人数  人体
负荷 
新风量  新风
负荷 
总负荷  面积 
客厅  65  30  8  57  35  90  242  25.2 
厨房                        12.15 
餐厅  40  25  4  63  35  100  228  11.34 
西、南
卫生间 
                       
西卧室  35  20  1  13  50  40  108  10.8 
南卧室  75  10  1  13  50  24  122  12.15 
东卧室  80  20  2  25  50  48  173  16.8 
中通道                       5.94 

  三、风机盘管选型根据中央空调的风机盘管选型方法,计算后得出的结果如下:
名称  冷量  风量
最大 
风量
最小 
风机盘管
型号 
水量  水压
损失 
接管
管径 
客厅  6098.4  2879  800  FP-12.5WA  1140kg/h  35kPa  DN20 
厨房                   
餐厅  2585.5  1159  360  FP-6.3WA  600kg/h  15.8 kPa 
西、南
卫生间 
                 
西卧室  1166.4  648  250  FP-5WA  480kg/h  12 kPa 
南卧室  1482.3  712  300  FP-4WA  380kg/h  11.8 kPa 
东卧室  2906.4  1129  400  FP-6.3WA  600kg/h  15.8 kPa 
中通道  475.2  228  150  FP-2WA  180kg/h  8 kPa 
合计  14714.2           3280 kg/h    

  注明:产品选自《申菱FP—WA系列空调器》样本手册。
  四、风冷热泵机组选型风冷热泵机组:风冷热泵机组的冷负荷为14714.2*1.1= 16185.5W,我们选择TLC系列小型风冷式冷水机组的TLC—05.其参数为:
  冷量15000Kcal/h,冷水流量6m3/h,水压损失2.3mH2O,接管管径DN70
  膨胀水箱:膨胀水箱选用V=0.6m3即可。
  五、水管设计
  管段水量水速管径
管段  水量  水速  管径 
4  860  0.50  25 
4-3  1460  0.50  32 
3  2060  0.46  40 
2  2140  0.30  50 
1  3280  0.24  70 

  六、风系统设计
  1.送风系统
名称  风口型号  个数  名称  风口型号  个数 
客厅  矩形风口250×250  2  西卧室       
厨房        南卧室       
餐厅  矩形风口200×200  2  东卧室       
西、南
卫生间 
      中通道       

  2.排风系统
名称  风口型号  个数  名称  风口型号  个数 
客厅        西卧室       
厨房        南卧室       
餐厅        东卧室       
西、南
卫生间 
排风扇风量400m3/h;矩形风口200×200一个     中通道       

  名称风口型号个数名称风口型号个数
  客厅西卧室
  厨房南卧室
  餐厅东卧室
  西、南
  卫生间排风扇风量400m3/h;矩形风口200×200一个中通道
  七、经济性参数建筑面积:157平方米 空调面积:82.23平方米
  建筑面积指标:103W/m2 空调面积指标:190W/ m2


  八、本设计的优点
  1.市场的户式中央空调很流行,对于我们来说,做户式中央空调的设计实例有助于就业。
  2.原来的全空气系统或“风机盘管加新风系统”中央空调设计,我们学习起来很难,而且整个系统很大;而小型空调器会给房间装饰带来不便,且维修比较麻烦,同时我们也很难接触到大型设计性的工作,所以户式中央空调的设计很值得推荐。
  3.南方地区的经济发达,别墅的发展越来越广泛,人们对空调的品质要求越来越高。下表给出了几种空调的特点:
系统形式  设计
成本 
耗电量  运行管理  室内空气效果  安装、维修  控制  受控状态 
全空气系统  高  大  需要专人管理  很好  复杂  难  受时间控制 
风机盘管加新风系统  高  大  需要专人管理  很好  复杂  较难  受时间控制 
分体空调  低  小  不需专人管理  很差  简单  简单  不受时间控制 
VRV变频空调  中  小  不需专人管理  很差  较简单  很难  不受时间控制 
水冷热泵式  较低  比分体空调稍大  不需专人管理  较好  较简单  简单  不受时间控制 
风冷热泵式  较低  比分体空调稍大  不需专人管理  较好  较简单  简单  不受时间控制 

  从上表可看出,风冷热泵式和水冷热泵式应用于小型别墅的空气调节很好。对于水冷热泵来说,需设置专用的冷却塔等装置。因此,小型风冷热泵式空调很适合于小面积的场合使用。
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

转轮除湿复合空调系统的探讨与研究

摘要:转轮除湿与机械制冷相结合的复合空调系统中,湿负荷由热量来承担、可有效地提高系统的经济性,降低能耗。本文介绍了一种天然气发动机直接驱动制冷与转轮除湿相结合的复合空调系统,并与常规冷冻减湿系统进行了比较。计算结果表明,空调系统的湿负荷越大,复合系统的优势越明显。  关键词:除湿 转轮 复合空调 能耗 湿负荷  一、前言  利用除湿材料(desiccant)的亲水性来处理潮湿空气的除湿技术(desiccant dehumidification),现已广泛应用于对湿度要求较高的生产车间、仓库以及要求空气湿度较低的场合,如锂电池生产、聚酯切片生产等。除湿转轮是其中一种结构紧凑、性能好、应用广泛的设备,含有除湿材料的转芯在微型马达的驱动下,交替地暴露于温度较低、湿度较高的过程空气侧和温度较高、湿度较低的再生空气侧,利用再生空气的热量实现过程空气侧湿度的降低。