土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 东莞颐景度假村空调热水改造项目

东莞颐景度假村空调热水改造项目

发布于:2015-08-05 17:28:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  简介: 四星级休闲度假酒店。原有中央空调主机为螺杆式冷水机组,热水加热设备为太阳能和燃油锅炉;因冷水机组冷量的衰减和燃油锅炉运行成本过高,急需对设备进行改造。
   关键字:改造项目


   一、设计内容及设计依据:
  (一)设计内容及范围
  1、工程概况:东莞颐景度假村位于广东省东莞市横沥镇,是一座四星级休闲度假酒店。原有中央空调主机为螺杆式冷水机组,热水加热设备为太阳能和燃油锅炉;因冷水机组冷量的衰减和燃油锅炉运行成本过高,急需对设备进行改造。
  2、改造内容:集中中央空调冷量的补充和中央热水设备的改造。
  (二)设计依据
  (1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
  (2)《高层民用建筑设计防火规范》2001年版(GB50045-95)
  (3)《采暖通风与空调设计手册》GBJ16-87
  (4)《建筑设计防火规范》2001年版(GBJ16-97)
  (5)《建筑给水排水设计规范》GB50015—2003


   二、设计参数
  (一)室外空调设计参数:
  夏季空调计算干球温度: 33.5 ℃
  夏季空调计算湿球温度:27.7 ℃
  夏季空调计算平均风速: 1.8 m/s
  冬季空调计算干球温度: 5℃
  冬季空调计算相对湿度: 70 %
  (二)卫生热水计算参数:
  温度:55℃;
  日平均用水量: 50 T /d;。


   三、空调和热水方案的选择
  根据建筑物现有空调和热水设备的实际情况和使用方的具体要求,设计人员采用如下空调和热水改造方案:取消原有的燃油锅炉,保留太阳能和中央冷水机组,增加两台LSQ66R2/R热回收模块机组,两台20吨保温热水箱,两台热水泵。


   四、系统运行方式:
  (一)、制冷期:热回收机组生产的冷水供应酒店的大堂空调,这样就弥补了冷水机组冷量的不足的部分,回收的热水供应客房和桑拿用。整个制冷期大部分时间用的热水都是免费得到的。
  (二)、过度季节:一台机组生产冷水兼回收热水,另一台为热泵运行专门生产热水。
  (三)、冬季:因空调系统不需要供热运行,所以,两台机组专门生产热水。
  (四)、自来水首先经过太阳能热水器后进入热回收机组,经过双重加热后输送到热水箱储存。


   五、方案的优越性:
  (一)、采用热回收风冷式冷热水机组可省掉锅炉设备的投入,即省掉设备的投资又节省了锅炉房的建筑面积;
  (二)、在夏季可节约全部的卫生热水的加热费用,即使是在冬季运行费用也只是锅炉的1/3,每年可为用户节省非常可观的锅炉运行费用;
  (三)、一种设备,多种功能。避免闲置空调设备占据大量资金;
  (四)、自动化程度高,负荷调节范围宽广,在不同季节和负荷下更能符合调节上的要求,具有常规中央空调无法比拟的负荷试用性,具有非常明显的节能性。特别是在夜间、过度季节,低负荷时更明显;
  (五)、年运行维护费用低,只是传统常规中央空调的一半左右。


   六、应用效果
系统改造至今,经过半年的使用观察。空调冷负荷再没有出现过改造前那样,天气越热、空调越不冷。满足了整个空调系统冷量的需求。原冷水机组的运行时间缩短了近1/10,节省了空调主机的运行费用。另外,每月节省热水运行费用3万多元。生产的热水完全能满足客房和桑拿的需求,业主非常满意。
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于空调循环水泵的选择方法介绍

 简介:本文围绕空调循环水泵的容量、台数、水泵最佳工作点的选择以及技术经济分析展开探讨,阐述应如何选择水泵,以保证空调系统运行良好,减少电力消耗。  关键字:循环水泵 电力消耗 循环阻力 水力平衡 价值工程  1、循环水泵容量过大的问题循环水泵容量过大在我国是普遍存在的问题,其容量常常达到实际需要的2-4倍,造成工程投资和运行费用的严重浪费。其主要原因如下:  1.1 设计冷负荷偏大

回帖成功

经验值 +10