土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电压互感器不允许短路与电流互感器不允许开路的原因

电压互感器不允许短路与电流互感器不允许开路的原因

发布于:2015-08-05 15:48:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电压互感器不允许短路与电流互感器不允许开路的原因

一般来说CT(电流互感器)在正常运行时,二次电流所产生的磁动势和一次电流所产生的磁动势是抵消的,由于电流互感器的设计关系,其设计磁密很低,励磁电流甚小,铁心中的总磁通很小,一次侧绕组两端电压很小,二次侧电压也很小,若CT二次侧开路,二次电流为0,其去磁作用也消失,励磁电流改为系统的一次侧电流(该电流为系统电流值很大)这样将使铁芯中的磁通猛增,造成二次电压过高(由电磁感应定律可得感应电动势等于匝数乘以磁通的变化率)二次侧的高电压会将其绕组绝缘损坏,危及人身和仪表安全,同时铁心会过饱和,铁耗大大增加,使铁心过热将CT烧坏。

而PT(电压互感器)正常运行时,其一次侧直接并联在被测高压两端,二次侧接电压表、电压传感器等高阻抗负载,相当于变压器空载运行,PT一次侧和二次侧的电压比等于两侧的匝数比,一般来说PT的二次电压为100V或是100除以√3约等于57.7V,若PT二次侧短路时,其二次侧电流等于二次侧电压除以二次侧线圈电阻(该电阻很小),这样将在二次侧产生一个很大的电流,由此引起的电动力、损耗可以在极短的时间内损坏PT。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关电气设计图纸选取开关电缆问题。

本帖最后由 li1262535317 于 2015-8-5 17:46 编辑 图纸标注; Pe=262KW kx=0.65 Pjs= 170.3KW COs(功率因数)=0.85 Ijs=304.7A 我现在需要加装设备设计单位配电箱图纸上标了上面几个参数,我现在需要选择电缆,空气开关,取上面哪个值来计算?还需考虑变压器承受能力又该选择哪个值?

回帖成功

经验值 +10