设计风量3600M?/h,机外静压2500Pa,全压3700Pa,现场机械式风速仪测试风量约3880,未装高效;现运行约15天,感觉房间没啥风,压头感觉有点小,不知为何?说明:8台机组通过一个新风管道,出分全部分开进入房间。

全部回答(3 )

  • fw123321
    静待高手回复
    2015-10-12 16:21:12 来自 PC 评论 举报
  • zr056
    1、“机外静压2500Pa,”这个你确定没问题?
    2、“8台机组通过一个新风管道”是什么意思?
    最好能提供图纸!,。。且看你说的高效过滤器应该是洁净工程的吧!