  (一)、系统的各部分压力及其变化情况

  对于R22系统,在额定制冷标准工况下,冷凝压力为19Kg/cm2左右,蒸发压力为5Kg/cm2左右。在维修过程中现场的环境温度肯定会偏离标准工况,冷凝压力、蒸发压力随之变化,当室外温度高于标况,冷凝压力将增大,反之降低。蒸发压力也会同向变化。在判定制冷剂是否符合标准时,一定要考虑当时的环境温度、冷凝和蒸发压力及运行电流情况,才能作出准确判定。

  (二)、压缩机损坏

  压缩机的损坏(即故障)常有烧坏电机线圈和卡缸两种情况:

  1.烧坏电机线圈:检查可用万用表量度判断原因。 线圈的制做材料和制冷系统的清洁度都是引起线圈烧坏的原因。处理方法:更换压缩机。

  2.卡缸检查可用钳形表查电流及观察过载保护的通、断情况;原因可能是:材料精加工;系统的清洁度;电压偏低。处理方法有:增大启动电容或用木棍敲打压缩机,使压缩机转子离开死点,如前两种方法无效,只有更换压缩机。
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 778 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

采购订单落地 冷媒替代不再扑朔迷离

  自从签订了蒙特利尔公约以来,中国一直以负责任大国的姿态在执行着冷媒的替代工作。然而制冷剂的跟新换代工作一直悬而未决。许多制冷剂替代的“候选人”都颇具竞争力而又有所缺陷,对于项目集中采购来说,选择何种制冷剂的空调,犹如对环保空调和绿色建筑未来发展的一次赌博。  替代冷媒选择颇多  或许是温室效益的挑战来得太过紧迫,或许是之前制冷剂当仁不让的“一哥”R22太过出色,替代冷媒的候选者颇多,但一直没有能有一位候选者能脱颖而出。替代制冷剂的大军中出现过R12、R502、R290,以及美日系空调青睐的R134a、R410a等等。其中R12和R502因为降低温室效应的效果不明显,比较早地退出了争夺。而R134a的替代效果极好,但是其是混合制冷剂,融水性比较强,遇水容易腐蚀金属。同为混合制冷剂R410a的环保效果极好,但是身为制冷剂的效果并不好,成为了美日等能源充足国家的选择。对于如此纷繁复杂的制冷剂替代市场来说,现在的采购方选择中央空调无疑是一次豪赌。除了少数制冷剂的工作环境可以通用之外,大部分制冷剂都拥有自己的标准工况。一旦选择的中央空调,其制冷剂未来被逐步淘汰,无法获得节能环保效果不说,将来的维护也成为了极大的问题。