土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水设计及施工要点的探讨

建筑给排水设计及施工要点的探讨

发布于:2015-08-04 14:29:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1.建筑给排水设备选择及安装

  1.1选择设备时应考虑设备承压能力及性能稳定程度,选择体积小、重量轻、拆装方便的设备,以便于水平和垂直吊运。

   (1)给水系统泵组或水泵应选用机械轴封型水泵,以提高其承压能力。机械轴封水泵承压可达1.2~2.0MPa。

   (2)水泵按分区选泵,且考虑备用水泵。

   (3)卫生器具给水配件应优选节水型生活用水器具CJ 164-2002。

   (4)为避免水质二次污染,生活饮用水水池(箱)体结构与建筑本体结构完全脱开,生活饮用水水池(箱)体不论什么材质均应与其他用水水池(箱)不共用分隔墙。水箱应优选不锈钢板水箱。可参阅国家标准《二次供水设施卫生规范》(GB 17051-1997)规定。

  1.2给排水设备的安装:室内给排水系统是由下列各部分组成:引入管、水表节点、供水设备(水泵)、水平主干管、立管、分支管及阀门器件。水泵房内的水泵、阀门等是用水枢纽,良好的安装质量,将能使工程的供水系统运作更可靠,人身及设备的安全使用寿命也更有保障,对其安装提出如下要求:

  (1)设备安装前应对其有关资料和文件合格证进行核对检查。

  (2)设备不应有缺件、损坏和锈蚀,而转动部分应无阻滞、卡住现象和异常声音。

  (3)对设备机组的安装是根据已经确定的水泵机组型号、机组的台数和机组的长度尺寸合理地规划其在水泵房中的安装位置和纵横排列形式。机组布置应使管线最短,弯头最少,管路便于连接和留有一定的走道和空间,以便于管理、操作和维修。

  (4)引入管与其他管道应保持一定的距离,如与室内污水排出管平行敷设,其外壁水平间距不小于1.0m,如与电缆平行敷设,其间距小于0.75m。当小区内的道路宽度小,管线在道路下排列困难时,可将部分管线移至绿地内。

  2.地敷设管道的设置

   给水管道不论管材是金属管还是塑料管(含复合管),均不得直接埋设在建筑结构层内。如一定要埋设时,必须在管外设置套管,这可以解决在套管内敷设和更换管道的技术问题,且要经结构工种的同意,确认埋在结构层内的套管不会降低建筑结构的安全可靠性。

  推广建筑给水塑料管,户内给水支管越来越多的采用地敷设的敷设方式,但应注意一些问题:

  2.1管材宜选用PP一R管、PEX管、铝塑复合管等,当选用PP一R等可热熔连接管材时,可将接头设置于地面下,当选用铝塑复合管等非热熔连接管材时,应将连接接头设置于地面上,防止漏水时检修困难。

  2.2小管径的配水支管,可以直接埋设在楼板面的垫层内,或在非承重墙体上开凿的管槽内(当墙体材料强度低不能开槽时,可将管道贴墙面安装后抹厚墙体)。这种直埋安装的管道外径,受找平层厚度或管槽深度的限制,一般外径不宜大于25mm。

  2.3地敷设给水支管当找平层无法满足敷设时,可与暖通专业协商将管道埋设于采暖管道下方聚苯板中。

  3.地漏设置及水封

  地漏的设置应符合《建筑给水排水设计规范》 GB50015一2003版第4.5.7条规定“厕所、盟洗室经常从地面排水的房间,应设置地漏。”,根据使用场合的不同,食堂、厨房和公共浴室宜选择网框式地漏。

  在实际工程中发现,有许多业主反应房间内气味异常,为此与物业及开发商产生了许多纠纷。这个问题的根源是地漏的水封被破坏,排水管道内气体进人室内,形成污染。

  4.户内阀门的设置

  为了便于户内给水设施的检修在厨房及卫生间的给水管上部适当增加控制阀门,一旦出现漏水、跑水现象时,用户可以及时关闭给水阀门,从而避免更为严重的后果发生,以保证使用的安全性。阀门的选用应符合《建筑给水排水设计规范》GB500巧—2003版第3.4.3条规定“给水管道上使用的各类阀门的材质,应耐腐蚀和耐压。根据管径大小和所承受压力的等级及使用温度,可采用全铜、全不锈钢、铁壳铜芯和全塑阀门等。”同时强调镀铜的铁

杆、铁芯阀门,不应使用。

5.坐便器排水口的设置

  目前市场上坐便器的型号规格五花八门,下排水口的位置要求各不不同,设计施工中应选择合理的位置以便适应多数住户的要求,否则完工后很难改变。有的工程由于设计没有注明洁具间距,施工人员将排水口偏向中间甩口,导致住户无法安装淋浴房。在设计中应要求甲方确定洁具型号,以便在设计中确定排水口位置。如果无法确定洁具型号,应按照国家标准图籍选用,经过综合比较国家标准图籍和多个厂家样本,坐便器距墙面的距离为305毫米居多,考虑装修前的墙面的距离宜为340毫米,且住户反映较好。

  6.空调凝结水的排放

  随着生活水平的提高,空调已经成为一种生活必要设施,但由于空调凝结水无组织排放而引起居民间的纠纷已屡见不鲜,空调凝结水的有组织排放已势在必行。空调无组织排放凝结水易引起上下楼层居民纠纷,设计时应充分考虑多数住户的生活习惯,预留空调板并设计凝结水排水管。(GB50015-2003)2009版第4·3·13条规定,空调凝结水应采取间接排水的方式。空调凝结水管应设专用管道并散流至四周雨水口,不得直接接入雨水井。空调凝结水管雨水管不得合用,若雨水流量增大,会造成合用管道内雨水沿凝结水管倒灌进入底层住户。

  7.管道试压

  管道试压是管道安装完毕后,必须进行的一个重要环节,它决定着管道是否能够安全使用。所以设计施工中应注意以下问题:

  7.1 强度试验压力是系统工作压力的1.5倍,但是忽略了一个问题,《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242一2002第4.2.1条规定“室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa”。当系统工作压力低于0.4MPa时,按照1.5倍进行试验,试验压力将低于0.6MPa,不符合规范规定,使得虽然经过了管道试压,但是给管道渗漏留下了隐患。

  7.2 设计施工人员经常混淆强度试验和严密性试验,而事实上,强度试验压力高于工作压力,时间短;严密性试验压力等于工作压力,时间长,不能互相代替。

  8.总结

  室内给排水系统与我们的日常生活息息相关,给排水工程应细心组织设计与施工。一些设计施工中的细节处理不细致,常常给住户带来诸多问题,设计及施工人员应本着技术、安全、美观、实用、经济的原则,在实践中努力创新,使建筑给水排水技术达到一个新的更高的水平,为建筑工程整体质量的提高打下基础。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑给排水施工技术的探讨

1.施工方法 (1) 预留预埋。预留预埋的套管、孔洞及管井的准确与否是保证施工质量的关键, 直接影响厨、卫管道安装及净高, 对今后使用造成影响, 强化此项工作能有效预防对构筑物结构的破坏, 减少事后凿孔的可能和预埋套管的偏移和绕渗, 做到事前控制。技术人员应充分理解施工图纸, 并对设备、洁具等的安装尺寸、管道配件的安装尺寸及安装工艺熟悉, 综合考虑各种利弊对重点部位( 如标准首层) 做出专项施工组织设计, 应对比结构尺寸绘制给排水预埋图和提前形成各楼层预留、预埋统计表, 每一处预留预埋完毕后对照统计表检查位置及数量。在保证位置准确的情况下, 应对预留孔及预留套管周边加强振捣, 保证振捣密实, 避免套管周围出现孔洞造成绕渗并应在浇铸混凝土时及时纠正预留孔和套管的偏移。总之预留预埋是给排水乃至整个建筑物工程施工的关键。

回帖成功

经验值 +10