问题1: 一栋两层高的建筑,总建筑面积小于3000m2,功能为商铺+汽修库。商铺与汽修库背靠背设置,由一堵防火墙隔开,二者之间无任何其它连通方式,均设置独立对外开的疏散门。商铺和汽修部分的层建筑面积,单独计算均小于1500m2,但二者之和超过1500m2。我的问题是,此种情况,商业部分还设置喷淋系统吗?若设置,汽修部分(达不到车库规范中设置喷淋系统的规模)还用设置吗?问题2:规范中提及的“任一楼层建筑面积大于1500m2”,“任一楼层”到底是理解成“任何一层”还是“其中一层”?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句就目前实际做过的方法是早期抑制喷淋系统,明知道已经超高,但是没有别的招。
有人认为需要补设货架内喷淋,但是我想说的是,如果补了货架内喷淋,那么对其上的早期抑制喷淋系统自身而言就是个抑制作用,早期抑制系统力求在火灾真实发生5S左右能够做出动作,所以是不能允许货架内再补设喷头这种做法的。