土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一个工程案例的探讨

一个工程案例的探讨

发布于:2015-08-03 19:46:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
问题1: 一栋两层高的建筑,总建筑面积小于3000m2,功能为商铺+汽修库。商铺与汽修库背靠背设置,由一堵防火墙隔开,二者之间无任何其它连通方式,均设置独立对外开的疏散门。商铺和汽修部分的层建筑面积,单独计算均小于1500m2,但二者之和超过1500m2。我的问题是,此种情况,商业部分还设置喷淋系统吗?若设置,汽修部分(达不到车库规范中设置喷淋系统的规模)还用设置吗?


问题2:规范中提及的“任一楼层建筑面积大于1500m2”,“任一楼层”到底是理解成“任何一层”还是“其中一层”?

先说说自己的理解,第一个问题,我觉得可以不用设置喷淋系统。但延伸问题是,如果商铺部分的层建筑面积大于了1500m2,按规范要求是要做喷淋,那么此刻汽修库还用做么?第二个问题,个人理解是“其中一层”满足该要求即可。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • tjw231
    tjw231 沙发
    安穆明weibo 发表于 2015-8-12 14:54 我个人认为既然汽修部分和商业部分是用防火墙分开的话,因为防火墙的不燃性是3.0h,一般火灾延续时间是2.0h …谢谢你的回复,很有参考性
    2015-08-14 12:13:14

    回复 举报
    赞同0
  • 安穆明weibo
    我个人认为既然汽修部分和商业部分是用防火墙分开的话,因为防火墙的不燃性是3.0h,一般火灾延续时间是2.0h。那在火灾期间是处于隔断状态,是可以看成两个独立的部分。而商业部分的建筑面积小于1500m2,那那可以不设啊。另外对于问题二我觉得应该是“其中一层”。这就是我的观点。
    2015-08-12 14:54:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内消防水量如何确认?

一个项目商住楼,两个塔楼(住宅)不超过100米,裙房商业共五层,高度27米(大于24米部分不是一层),商业体积大于25000,室内外消防水量,火灾延续时间如何确定?按照防火规范GB50016-2014,第5.4.10条,住宅与商业分别计算室内消防水量;住宅h>54m 室内消火栓水量20L/s;商业(二类高层公建h<50):室内消火栓水量20L/s;综合比较室内消防水量20L/s。但是多层商店V>25000,室内消火栓水量40L/s;比二类高层水量还大;如何确定???

回帖成功

经验值 +10