0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
室内消防水量如何确认?一个项目商住楼,两个塔楼(住宅)不超过100米,裙房商业共五层,高度27米(大于24米部分不是一层),商业体积大于25000,室内外消防水量,火灾延续时间如何确定?按照防火规范GB50016-2014,第5.4.10条,住宅与商业分别计算室内消防水量;住宅h>54m 室内消火栓水量20L/s;商业(二类高层公建h<50):室内消火栓水量20L/s;综合比较室内消防水量20L/s。但是多层商店V>25000,室内消火栓水量40L/s;比二类高层水量还大;如何确定???
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
tjw231
沙发
安穆明weibo 发表于 2015-8-12 14:54 我个人认为既然汽修部分和商业部分是用防火墙分开的话,因为防火墙的不燃性是3.0h,一般火灾延续时间是2.0h …谢谢你的回复,很有参考性
2015-08-14 12:13:14
赞同0
-
安穆明weibo
板凳
我个人认为既然汽修部分和商业部分是用防火墙分开的话,因为防火墙的不燃性是3.0h,一般火灾延续时间是2.0h。那在火灾期间是处于隔断状态,是可以看成两个独立的部分。而商业部分的建筑面积小于1500m2,那那可以不设啊。另外对于问题二我觉得应该是“其中一层”。这就是我的观点。
2015-08-12 14:54:12
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报