随着我国经济的飞速发展,人口流动量的增加,加上人员素质参差不齐,电缆的偷盗事件时有发生;城镇建设的改造及施工的不慎电缆挖断、破损事件时常发生;埋设电缆时间长电缆老化导致的漏电短路情况也很多。据不完全统计,路灯养护中心很大一部分的工作量是用于电缆的维修管理。
目前,对于分立式电缆防盗并没有一个理想的产品,采用谐振法、漏电流检测法、全天通电法、增埋通讯线法各有缺陷,难以实施。
随着管理水平的日益提高,一般的路灯管理机构都安装有三遥系统,能远程控制控制柜的“开/关”、远程抄表、远程监测各相电流、电压等,先进的管理系统甚至能控制到每盏灯的工作状态。
如果路灯管理已进入到网络化管理的阶段,那么,电缆的全天候防盗报警则变得简单易行。本文介绍了一种基于网络化管理系统的全天候电缆故障报警装置。
1 系统组成
本系统由三遥系统、电缆故障报警系统两个部分组成。
三遥系统解决被监测点信息与管理中心的信息的传输,一般是通过GPRS进行,已被广泛采用。
电缆故障报警系统有两个单元组成:电缆故障处理器和电缆故障
感应器。
电缆故障处理器把系统输出回路“零电流”或“跃变电流”转换“1”信号,分别送到三遥系统的两个中断口,经三遥系统发出相应的报警信号。
电缆故障感应器安装于被监控电缆的终端,通过原电缆线构成有线回路,当电缆线断路时,输出回路电流为“0”;当电缆相间短路时,两个回路电流倍增“电流跃变”。
2 基于三遥系统的电缆故障报警系统框图
基于三遥系统的电缆故障报警系统见图1(a)、(b).
3 电缆故障报警系统工作原理(见图2)
夜间,主机与终端感应器构成信号通路,主机以动态扫描方式主动与感应器联系,当电缆线断路时,感应器离线每处理一个信息号时间为50ms,假设路灯为四向的,在200ms内,可向预设的报警点报警,且报警电话可人为设定。
白天,主机采样确认主接触器已断开,启动信号转换器工作,低频安全电压经三只取样器,经启动接触器的三个常开触点加到原三相电缆线上,并与安装于每条被监视电缆的终端的感应器构成回路,取样器有均衡电流通过,电缆正常,不报警;当三相电缆中任何一条电缆断路时,三只取样器中总会有一只电流为零,三只取样器的输出点相与后送入CPU的I/O1口,因此,三相电缆只要有一根断线就会报警。
当由于施工不慎引起的电缆短路,三只取样器中的电流至少有二只发生倍增,此信号送入CPU的I/02口,发出电缆短路报警信号,并切断主加路,待故障排除后才能再次送电。
当采用单灯网络式管理系统后,在夜间能确定何处开始断路(从某盏灯开始离线就是从何处开始断路)。白天,则可以通过人为操作系统以确定从何处开中断线。对于短路故障,则一定要排除故障后系统才可以送电,以防止故障扩大,待故障排除后,互锁功能自动解除。
4 电缆故障报警系统特点
(1)系统无需增加通讯线;
(2)输出单元采用模块式,最大可扩展到8路;
(3)电缆断线采用通断式,电缆短路采用阶跃式,信号干脆稳定;
(4)报警及时,报警点可就近预设,最多可设定5个报警电话;
(5)报警系统价格低廉,性能稳定,工作可靠。
5 电缆故障报警系统的安装
电缆故障处理器安装于原控制柜中,与三遥主机为有线连接:三根输出信号线(一根电缆断路信号线,一根电缆短路信号线,一根公共地线),一根输入信号线(主接触器分断),若干组电缆监测线,每组三根线。
电缆故障感应器安装于路灯终端的接线腔内,并接入三相四线制电源,天线最好安装于距地面3m高处,以保证通讯质量。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳