1.现象:
1) 定子电流指示超过额定值
2) 有、无功表指示超过额定值
2.原因:系统发生短路故障、发电机失步运行、成群电动机启动和强行励磁等情况下,发电机的定子或转子都可能短时过负荷。
3.处理方法:
1) 系统故障,监视发电机各部分温度不超限,定子电流为额定值。
2) 系统无故障,单机过负荷,系统电压正常:
A. 减少无功,使定子电流降到额定值以内,但功率因数不超过0.95,定子电压不低于0.95倍额定电压。注意定子电流达到允许值所经过的时间,不允许超过规定值。
B. 若减少无功不能满足要求,则请示值长降低有功。
C. 若AC励磁调节器通道故障引起定子过负荷,应将AC调节器切至DC调节器运行。
D. 加强对发电机端部、滑环和整流子的检查。如有可能加强冷却:降低发电机入口风温,发电机、变压器组增开油泵、风扇等。
E. 过负荷运行时,应密切监视定子线圈,空冷器前后的冷、热风温度、机组振动摆度,不准超过允许值,并作好详细的记录。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
机电设备
返回版块3.79 万条内容 · 98 人订阅
阅读下一篇
水电厂水系统普遍的问题及处理建议(1)机组通风冷却水系统机组采用的是密闭循环强迫通风的冷却方式。整个系统由6台轴流风机、6台空气/水热交换器组成。轴流风机将风送经转子支臂罩的通风孔,从转子下游侧进入发电机定子与转子之间,流经磁极端部、定子支架、磁极间隙(9mm),在上游侧通过空气冷却器进入轴流风机。通风系统所吸收的热量一部分通过定子外壳直接传到水里,而大部分经过空气冷却器进行热交换,由冷却器传给技术供水。运行中要加强观察水压(0.30Mpa),流量120m3/h(示流信号器),正常情况风机相互与冷却器要在正常工作,冷却器是否进水。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳