【摘 要】发电厂是具有高强度电磁场环境的特殊区域,容易对继电保护装置造成干扰,使保护误动或拒动,危及系统安全稳定运行。为此,本文介绍我厂所采取的若干抗干扰措施,并对这些措施的原理及实现方法进行了简单的阐述。
发电厂是具有高强度电磁场环境的特殊区域,诸如雷击、短路故障、隔离开关与断路器操作、工作人员在近处使用对讲机等情况,都会对弱电的微机继电保护装置造成强电磁场干扰,使继电保护装置不正确动作,从而影响系统稳定运行。为使继电保护装置安全可靠地运行,我们希望可以降低一次干扰源的干扰水平,但是实现起来很难,甚至不可能,如雷击、短路故障,并不是我们所能控制的。因此,我们的重点是断开电气二次回路及设备与一次回路之间的耦合,降低一次干扰源对二次回路及设备的干扰。下面介绍我厂现阶段为此所采取的若干措施。
1、高频同轴电缆应在开关场和控制室两端分别接地
若高频同轴电缆只在一端接地,在隔离开关操作空母线等情况下,必然在另一端产生暂态高电压。在这种情况下,将在收发信机端子上产生高电压,可能中断收发信机的正常工作,甚至损坏收发信机部件。为此,我们采用了高频同轴电缆两端接地的方法。具体接法是:在高压开关场,高频电缆屏蔽层在线路结合滤波器二次端子上,用大于10mm2绝缘导线连通并引下,焊接在分支铜导线上,实现接地;在控制室内,高频电缆屏蔽层用1.5~2.5mm2的多股铜线直接接于保护屏接地铜排,实现接地。要注意的是,个别人误以为收发信机机壳能可靠接地,只把高频电缆屏蔽层接到收发信机接地端子,而没有直接接到保护屏接地铜排上,实际可能只是一点接地。为了进一步降低开关场和控制室两接地点间的地电位差和电流流过高频电缆屏蔽层引起的电压降,我们要求在紧靠电缆处敷设截面不小于100mm2两端接地的接地铜排,该铜排在控制室电缆层处与我厂主地网相接,并延伸至与保护屏等电位面相连;在开关场则距结合滤波器接地点3~5m处与主地网连通,并延伸至结合滤波器的高频电缆引出端口。
2、构造继电保护装置等电位面
对于我厂集中在主控室的继电保护自动装置,应该把它们都置于同一等电位平台上,该等电位面与控制室地网只有一点联接,这样等电位面的电位可以随着地网的电位变化而浮动,避免控制室地网的地电位差窜入继电保护装置,有利于屏蔽干扰。构造该等电位面,一般采用以下两种方法:一是将各保护屏的铜排以首尾相连焊接起来;二是在控制室电缆层做一个由铜排或裸铜线连接成的框架,此框架与各保护屏接地铜排相连,相对来说,方法二灵活性高些,日后更换新屏或增加新屏时,只需把接地铜排与电缆层铜框架相连即可。我厂采用的就是第二种方法。
3、断开结合滤波器的一、二次线圈间的接地连线
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
机电设备
返回版块3.79 万条内容 · 97 人订阅
阅读下一篇
发电厂扩大单元保护的配置和故障及事故处理摘要:论述了发电厂扩大单元的结构和功能,及对机组、主变可能出现的各种故障、事故科学地分析,结合本人实际运行情况,制定对策进行处理。一.珊溪电厂概况珊溪电厂坐落于浙江省南部温州市文成县珊溪镇内,距温州市117km,距文成县28km。珊溪电厂共装四台50mw混流式水轮发电机组,总装机容量为200mw,电厂正常运行水头范围为67~~100.88米,设计水头为76米,额定流量为74.85立方米/秒,电厂年利用小时数1775h,年发电量3.55亿kwh。电厂装设10.5kv一、二段单元母线,两台120000kva强迫油循环风冷主变压器,发电机和主变压器的接线采用两机一变扩大单元接线,机组并网后,经主变升压至220kv,由220kv单元分段母线及珊垂2476线接入系统。电厂承担浙江电网的调峰、调相和事故备用等任务。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳