土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高层建筑变配电所低压配电主接线设计

高层建筑变配电所低压配电主接线设计

发布于:2015-08-02 10:02:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刘 松

摘 要 根据高层建筑的用电特点,阐述了变配电所低压配电主接线的两种接线方式,重点 分析了自备应急电源与三级负荷用电安全联锁问题,指出了设计上应注意的事项。
关键词 低压配电主接线 柴油发电机 联锁

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dianqidaren
    dianqidaren 沙发
    谢谢,收藏了!
    2015-08-02 20:14:02

    回复 举报
    赞同0
  • 劳武
    劳武 板凳
    目 次

    1 柴油发电机组与低压配电系统联接应符合的基本要求
    2 低压配电主接线方案一
    3 低压配电主接线方案二
    4 结束语






    2015-08-02 10:05:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2065 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

业主方管不过来怎么办?

被一家单位请去当顾问,这是给一个石化企业维保的单位,这个石化企业是新建的,6月下旬开始试运行。一进去就发现这个石化企业管理上的问题,可以说失控现象多的没法说!管道许多地方没试过压,水送到哪就漏到哪!安装后的电机许多没试过车就接过来了,箱变(临时用电的)投运没经过验收,一下雨电机就进水!说一件事,前天16:45时(偶这维保单位的电气主管休息)偶这电工班长电话让偶去看看N线带电的事,现场一台箱变临时用电接线时发现N线带电,对PE线有235V电压(变压器基本没负载),打开变压器室门检查发现变压器中性点没接地!

回帖成功

经验值 +10