土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 业主方管不过来怎么办?

业主方管不过来怎么办?

发布于:2015-08-02 10:01:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
被一家单位请去当顾问,这是给一个石化企业维保的单位,这个石化企业是新建的,6月下旬开始试运行。

一进去就发现这个石化企业管理上的问题,可以说失控现象多的没法说!管道许多地方没试过压,水送到哪就漏到哪!

安装后的电机许多没试过车就接过来了,箱变(临时用电的)投运没经过验收,一下雨电机就进水!

说一件事,前天16:45时(偶这维保单位的电气主管休息)偶这电工班长电话让偶去看看N线带电的事,现场一台箱变临时用电接线时发现N线带电,对PE线有235V电压(变压器基本没负载),打开变压器室门检查发现变压器中性点没接地!

让他用万用表检查,A相对PE是0V,其他线电压正常(410V),叫来业主方电工,让他们拉开所有出线,拉开进线总开关,拉开二次保险(防止指示灯、电度表等单相回路影响测量);低压总开关拉开后,N排(还连着变压器中性点)对PE排电压为0V,总开关后母排A相对PE排电阻为0欧!

检查主母排上所有小线已没有,但A相母排还接地!稍仔细一看(不得了),从变压器低压侧到低压进线断路器---断路器到后面主母排(铜排是100X10),是变压器后第一台总开关的柜子,上面左右二付母线夹,下面左右二付母线夹的四付中,三付母线夹碎掉,没碎的一付中铜排的头已滑出,总开关断路器和连着的铜排整体下沉了80毫米左右,开关后铜排搁在母线夹的压紧螺栓上,螺栓搁在开关柜的铁支架上,幸亏铜排有绝缘套,否则早炸开了(A相绝缘套破了,所以A相接地)。

什么原因造成的?当初监理在做什么?业主方在送电前是怎么验收的?(业主方的管理人员大都是偶以前的同事,从以前偶上班的单位跳过来的,人手少,管不过来。现在发现问题,安装上的事都叫偶这维保单位来处理)

原因很简单,安装时箱变吊装下放太快,底部撞击时总开关连着铜排的重量压碎了胶木的母线夹,安装人员不会处理,就让A相接地,中性点不能接地了(否则短路了),就这样给临时用电送电了!!!

偶们到了这家石化企业,给机动部门讲,你们人手不够,应提早让维保单位进来,可以帮助你们验收!现在安装单位不管3721地走了,一堆烂摊子推给维保单位,如果告到这家企业的上层,就会给偶们以前的同事(现在的现管!)出难题了!!!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • bearnyp
    bearnyp 沙发
    厉害厉害,招徒弟么?:lol
    2017-11-06 16:15:06

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    天下之大,无奇不有! 不是有人会往猪肉里注水,西瓜里注什么(发生中毒事件),为了钱什么事都会做的人也是存在的!
    2015-08-07 09:19:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

90KW故障原因跪求分析

90KW离心风机,铭牌标称额定电流159.6A,控制柜星三角启动,原标配接触器CJX1-170 2个 CJX1-140 1个,启动电流320多A,转换后430A ,电机保护器过载跳闸 ,重新开启后又是如此 并烧毁一个170A接触器(主),后把接触器更换成CJ20-400A两个CJ20-250A一个后,启动还是电流320多A,转换运行后430A ,过载跳闸 ,拆除风叶后 空载电机测试正常,空载电流56A,跪求大神分解,谢谢

回帖成功

经验值 +10