90KW故障原因跪求分析

发布于:2015-08-02 08:43:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
90KW离心风机,铭牌标称额定电流159.6A,控制柜星三角启动,原标配接触器CJX1-170 2个 CJX1-140 1个,启动电流320多A,转换后430A ,电机保护器过载跳闸 ,重新开启后又是如此 并烧毁一个170A接触器(主),后把接触器更换成CJ20-400A两个CJ20-250A一个后,启动还是电流320多A,转换运行后430A ,过载跳闸 ,拆除风叶后 空载电机测试正常,空载电流56A,跪求大神分解,谢谢

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    不好意思,偶只想把偶知道的告诉还不太知道的,让大家工作顺利!
    2015-08-30 16:25:30

    回复 举报
    赞同0
  • zhouxin4330
    zhouxin4330 板凳
    ccc___ 发表于 2015-8-2 08:43 风机轴承需要更换了!Y启动时电机转矩只有额定转矩的1/3,风机阻转矩太大,无法启动!现在是这样子 启动时15秒 电流达到326A,星三角转换后达到450A的电流大约7-8秒后就会降到80多A,然后打开出风口慢慢调节至130A的电流,因为正常情况下星三角转换后电流会马上降下来,但这个风机要7-8秒后才降下来,不知道正常也是不是这样,现在就每天这么用,很膜拜区管,每每论坛上的言论都让人受益匪浅!
    2015-08-30 12:23:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅