土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土结构外加电流阴极防护技术及其在工程中的应用

混凝土结构外加电流阴极防护技术及其在工程中的应用

发布于:2015-08-02 07:44:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
摘 要:介绍混凝土结构外加电流阴极防护技术的原理,重点阐述杭州湾跨海大桥南、北航道桥外加电流阴极防护系统的组成、设计要点、关键技术和安装调试。
关键词:杭州湾跨海大桥;钢筋混凝土结构;外加电流阴极防护;防腐
钢筋混凝土结构是目前应用最为广泛的结构形式之一,长期以来被认为是非常耐久的。直到上世纪70年代末,混凝土结构的基础设施在恶劣环境下出现了过早破坏。沿海混凝土结构耐久性不足已经造成严重的经济损失和资源浪费。随着建筑物的老化和环境污染的加重,钢筋混凝土结构耐久性问题越来越引起国内外广大研究者的关注。在第二届国际混凝土耐久性会议上,Mehta教授明确地将“钢筋腐蚀”排在影响混凝土耐久性因素的首位。 根据金属腐蚀的电化学原理,金属在自然状态下,表面会形成阳极区和阴极区。见图1,阳极区放出自由电子,金属受到腐蚀;阴极区得到电子,金属受到保护。
外加电流阴极防护的原理就是通过外加电流,把电源正极连接在难溶性辅助阳极上强制形成阳极区;把电源的负极连接在受保护的钢筋上,强制形成阴极区。阳极与被保护的钢筋均处于连续的电介质中,使被保护的钢筋接触电解质的全部表面都充分而且均匀地接受自由电子,从而受到阴极保护[1]。
外加电流阴极防护原理见图2。 外加电流阴极预防和外加电流阴极保护外加电流阴极防护技术可分为对新结构的外加电流阴极预防和对旧结构的外加电流阴极保护两类。这两类技术的最大区别在于阴极预防技术所需的电流要大大低于阴极保护。从而使造价也大大降低。两类技术都可以应用在整个钢筋混凝土结构或者结构的某一部分,以防止钢筋锈蚀,达到延长结构使用寿命的目的。

上一篇:海河综合开发工程新建桥梁结构技术特点
下一篇:基于公路工程结构可靠度设计的质量管理及控制
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超长混凝土结构设计中基本问题研究与工程实践

  摘 要:通过东南大学预应力工程研究所近20年对超长混凝土结构设计中所涉及的基本问题进行的基础研究及国内几十项工程的实践,针对设计中工程技术人员关心的关键技术问题给出相应的解释,并提出了相应的设计建议,以供超长混凝土结构设计参考。  关键词:混凝土结构 裂缝控制 收缩 温度应力 预应力   近10年来,随着我国综合国力的增强与经济国际化程度的加大,大面积混凝土结构的需求日益增长,国内超大型的展览馆、机场航站楼、综合商场、体育馆及满足各种功能要求的厂房纷纷涌现。要合理设计这些建筑,以下一些问题值得关注: 1)现阶段我国仍以现浇混凝土结构为主,这类混凝土工程针对不同的使用功能要求应采用的结构体系; 2)对于超长结构,由混凝土收缩及季节温差引起的结构内力的分析,这种间接作用在正常使用极限状态及承载力极限状态时的处理方法; 3)如何结合混凝土材料组分研究减小混凝土的收缩值,在保证强度等级的前提下,选择最优配合比以减少混凝土干缩,及对于采用双掺技术的混凝土, 如何保湿养护才能保证其前期的微膨胀; 4)如何针对不同的施工季节、混凝土各龄期的收缩值及竖向构件抗侧刚度,合理设置超长混凝土结构的后浇带及施工缝; 5)采用何种施工方案及工艺措施,避免施工阶段混凝土结构的开裂或将裂缝宽度限制在允许范围内; 6)收缩与温差引起的结构内力的异同; 7)多跨混凝土结构抗震耗能机制的合理选择及允许出现柱铰数量的控制; 8)有助于降低混凝土结构收缩及温差内力的预制装配整体混凝土结构设计方法等。