土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 体育场馆设计文件应标注扩声语言清晰度指标

体育场馆设计文件应标注扩声语言清晰度指标

发布于:2015-07-31 22:41:31 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
大型公共场所(如火车站候车厅、机场大厅、体育馆、体育场)的广播语言清晰度,常常让听者听不清,需要仔细的认真的去分辨、猜测广播内容。实在听不准,还需要去看显示屏确认。笔者曾遇到过机场广播与显示屏内容矛盾的情况,工作人员解释显示错误,引起了乘客的质疑。

公共广播在正常环境时是指导人们正常活动,有显示屏和工作人员辅助,不至发生大的差错。

在特殊环境中的公共广播,就转为应急广播内容,比如火灾疏散、地震疏散、骚乱疏散指挥。特殊环境下,就不再有显示屏和工作人员辅助,广播语言清晰度和声压级就是指导人员逃生的唯一依靠。

2008年我国举办奥运会之前,国内大多数体育馆的扩声系统都没有语言清晰度数据指标。有的数万人的体育场开大会,省级领导讲话无法听清,造成观众起哄。

改造扩声系统需耗资数百万。使用方无法追究责任,因为设计文件中没有扩声语言清晰度数据指标。设计人也没有责任,因为现行规范中,对体育馆扩声语言清晰度只有三处提及:

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第16章广播、扩声与会议系统的16.2.9条……满足语言清晰度的要求;

16.3.5条1……减弱声反馈,加大清晰度;

《体育建筑设计规范》JGJ31-2003第9章声学设计的9.0.8条3传送语言时有足够的清晰度……;

条文说明中9.0.1条……一般在声学方面的要求是保证语言听闻清晰即可;

条文说明中9.0.12条……能有一定的语言清晰度即可;

规范中只是泛泛提到语言清晰度,没有具体数据指标,设计者也没有办法。

《民用建筑电气设计规范》中第13.6条火灾应急广播与火灾警报,也没有语言清晰度要求。

2008年北京举办奥运会,兴建了一批体育场馆,组委会验收标准中有扩声语言清晰度指标ST1-PA指标,这一指标达到0.5即为合格。

有的公司采用二十一世纪设计理念,以最少布点方式进行扩声设计,使用PROSO扩声系统,在“英东游泳馆”实际测试语音清晰度超过0.6.作为设计人员,应及时掌握行业动态,跟随新技术,把ST1-PA指标写入设计文件,使后续专业公司再进行深化设计、招标、施工、验收工作有据可依,避免浪费,对节能减排将会是很大贡献。