阅读下一篇
人工挖孔桩各位大神,你们在施工人工挖孔桩的质量控制中,主要控制哪些节点,如果施工中出现一些质量问题,如何处理?比如桩位偏移,浇筑混凝土过程中的串孔。我先说说这两天我在施工人工挖孔中的过程中遇到的情况,大家看看处理方法对不对:1、6#人工挖孔桩浇筑过程中,旁边7#桩正在抽水,已经安装了钢筋笼,6#桩大概浇筑到5m高的时候突然穿孔,7#里面瞬间灌入约2.5m深的混凝土,水泵也埋在了桩底。刚好旁站监理也发现,要求我们立即采取处理措施,我们采取的措施如下:立即停止6#桩的桩混凝土浇筑,待到1.5h后,混凝土快初凝时,人工下到7#孔内挖出约50公分的混凝土,防止7#桩身混凝土夹杂穿孔的泥石等。在挖的过程中监测6#桩混凝土高度变化,防止混凝土串入7#过深造成安全事故;然后再用高一个强度等级的混凝土每桩50cm逐渐浇筑至完桩顶设计标高以上20cm处。最终处理完成后水泵还是埋在了桩底。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句引申一下,
人工挖孔桩的控制要点。
人工挖孔桩施工前应编制施工方案,严格按施工方案施工,开挖深度超过16M的要对其专项施工方案进行专家论证。
桩孔内必须设置应急软梯供人员上下井,使用的电葫芦吊笼等应安全可靠,并有自动卡紧装置。
第日开工前应对孔内有毒有害气体进行检测,在有毒的地层开挖时应采取安全可靠的防护措施,开挖深度10以上的,应有向井下送风设备,送风不少于25L/S
挖孔桩孔内用电严禁一闸多用,孔上电缆架空2.0M以上,严禁托地和压土中,孔内电缆必须有防磨损,防潮,防断措施,照明采用安全矿灯或12V以下安全电压。
孔口四周必须把挖出的土及时运离,不得堆放在孔口1M范围内,机动车辆通行应远离孔口。
孔口周围做不低于0.8M的高围栏杆围护。
回复 举报
回复 举报