一.湿式自动喷水灭火系统的设计:
1.自动喷淋分区主要是怕管道压力太高,对于非超高层建筑,一般是不用分区的,超高层建筑,可采用分区串连供水。
2.报警阀的设置位置主要是考虑报警阀出口动压控制 120米,100米的高层公共建筑最高部位报警阀可能难以设置于一层,可考虑抬高至裙房屋面。注意报警阀尽量不抬高,可通过降低最不利喷头的工作压力(不小于5米),相应加密喷头以减少最不利分区的喷淋工作压力。
3.每个报警阀供水高差应小于50米,控制喷头数小于800个。报警阀位于报警阀间内,房间尽量位于有人值班部位,便于水力警铃的声音能听见。现在注意报警阀的同径试水装置,可合并回水池。
4.喷淋加压泵的选用及泄压口的设置,注意现在应按160m2面积确定喷头数,根据喷头数确定流量,压力基本是估算的,大面积(不小于2000m2)的水流指示器处压力30米,小于2000m2的大多采用25米,其余均按规范计算。复杂系统可根据使用情况配置两用一备的加压泵,大部分分区启动一台加压泵,部分分区启动两台加压泵,主要是库房及大空间分区。
5.消防水箱高度不足时,应设置喷淋稳压系统。对于高度有不同的理解,部分地区仅要求5米,根据计算可能要12-15米。稳压罐有最高、最低工作压力,注意最低工作压力满足最不利喷头工作压力,最高工作压力不能影响主泵的启动,同时,应小于泄压阀的泄压压力。对于采用微机控制的喷淋系统,主泵启动前应关闭稳压系统,否则底部喷淋动作时影响主泵工作。
6.对于报警阀前减压大多采用减压阀,水流指示器处减压采用减压孔板。水流指示器处压力大于40米时设置减压。
7.报警阀前大多采用环网供水(大于两个报警阀时),由于阀门的数量少,可按最高要求设置。每个报警阀最不利喷头设置末端试水装置,其余采用试水阀。立管顶部设置自动排气阀,底部设置排渣泄水阀,水流指示器处设置前端泄水阀。
二.喷头的布置:
1.喷头有下垂型、吊顶型、边墙型及直立型喷头。有吊顶时采用吊顶型喷头,无吊顶时主要采用直立型喷头及下垂型喷头。规范对于边墙型喷头可采用的房间有严格的规定,主要为居住用房及部分办公用房。边墙型、下垂型及直立型喷头溅水盘距离顶板有规定,对于直立型喷头,能否跨梁保护影响较大。
2.喷头布置主要根据危险等级,有正方形及长方形两种。布置时根据隔间的尺寸,确定设置几排几列,后开始画图。对于地下室及格栅吊顶,大多采用直立型喷头,部分可考虑采用下垂型喷头。注意应根据梁位布置喷头,同时,大于1.2米风管下增设下垂型喷头保护。
3.对于喷头的跨梁保护进行简单介绍。
水喷雾系统的设计
一.水喷雾系统的设计:
1.原则上水喷雾可与自动喷淋系统共用加压泵,但部分地区消防部门不同意,应以单地消防部门意见为准。合用水泵注意可能供水压力不同,应分别计算,按高压力选泵,低压由高压减压后供给。
2.由于水喷雾为开式系统,不存在超压问题,注意单设加压泵时,水泵不用设置泄压口。
二.水喷雾喷头的布置:
1.喷头的布置有两种模式,一种针对设备,一种针对房间满设,目前大多采用后者。水雾喷头为开式,不受梁位的影响。一般按照房间尺寸计算出单个喷头保护面积,依据保护面积计算工作压力,可能要增大工作压力,面积大时可采用K值大的喷头。
2.闭式喷淋管径大多按喷头数量来选。开式系统管道计算时应每个喷头均算,相应放大管径以减少水头损失。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报