土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 浅谈消防给水系统设计、施工应注意的几个问题

浅谈消防给水系统设计、施工应注意的几个问题

发布于:2015-07-30 22:01:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防给水系统是扑灭火灾必不可少的重要设施,造成消防给水系统达不到要求的主要问题有:

1、消防水池容量过大或无防冻设施

  如原银川市煤气供热总公司北塔储配站的消防水池为露天敞开的花池,一到冬天就冻成冰,一旦发生火灾根本无法向火场供水。

2、消防水泵的吸水方式为充水式

  自灌式吸水的消防水泵比充水式水泵节省充水时间,启动迅速,运行可靠。《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称“高规”) 7.5.4条规定:消防水泵应采用自灌式吸水,其吸水管应设阀门。据检查统计我区有50%左右的消防水泵房为地上式,而消防水池为地下式的充水 式吸水,难以保证在扑救火灾时能不间断供水。

3、室外消防给水管网管径过小

  火场供水试验和水力试验表明:直径100mm的管道能勉强供应一辆消防车用水,据统计有20%的单位室外消防给水管道的直径达不到100mm, 一旦发生火灾,对灭火供水能力都有一定的影响。

4、地下消防水泵接合器安装过深、过浅或未设单向阀

  消防水泵接合器的主要用途是当室内消防水泵发生故障或遇大火,室内消防用水不足时,消防车通过水泵接合器将水送到室内消防管网 供灭火使用。据检查统计,有25%的水泵接合器安装不符合规范要求,如宁夏会堂由于室外地坪提高1m后,栓口与井盖的距离达1.5m;宁夏虹桥酒店 栓口几乎靠近井盖.将严重影响消防队员的操作使用。

5、室内消防管网未形成环状或管径过小

  据检查统计,普通民用建筑中有40%的应设环状管网而实际为枝状管网。如宁夏商业大厦、银川市兴庆商场、银川商城等。还有如六层 高的铁路宾馆只是在三层形成环状,而三层以上则又成为校状。

6、消火栓给水系统与自动喷水系统合并设置

  由于两种系统的作用时间、压力要求和水质要求不同,因此“高规”7.4.3条规定:室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置, 有困难时可合用泵,但在自动喷水系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置。在检查新华百货大楼、银川市电信局同心路喷水系统与消火栓系 统分开设置,避免给日后的各项工作带来很大的麻烦。

7、室内消火栓箱设在楼梯间及前室的防火隔墙上,降低了楼梯的安全可靠性

  如百吉大酒店、宁夏人大办公楼等。

8、室内消火栓的规格过小

  如民族南街39号楼、宁夏重工业厅办公楼等,采用栓口直径为55mm,水枪喷嘴口径为16mm的消火栓,与消防队通用的直径为65mm水带,19mm 的水枪不配套。

9、消火栓栓口压力大于0.5MPa时,未按要求设减压装置

  实践表明:水枪压力太大,一人难以握紧使用,同时水枪的喷射量过大,致使高位水箱贮存的10 min消防用水可能在较短的时间内被用光, 影响灭火效率。“高规”7.4.6条规定:消火栓栓口的静水压力不应大于0.8MPa,当大于0.8MPa时,应采取分区供水系统。消火栓栓口的出水压力大 于0.5MPa时,消火栓处应设减压装置。据检查统计,90%的这类建筑未安装减压装置.宁夏建设银行办公楼施工单位自制了减压孔板.能否起到减 压作用不得而知。

10、高位水箱的消防用水量得不到保障

  消防水箱的主要作用是供给高层建筑初期火灾时的消防用水量,有保证相应的水压要求。有的消防用水与生活用水合用的水箱.将生活用水 管的出水口和消防出水管安装在同一标高.甚至低于消防出水管的标高。还有的施工单位在安装消防水箱时,在消防管网的出水管上未安装单向 阀,以致无法防止消防水泵启动后消防用水进入消防水箱。

11、离位消防水箱设置高度不能保证最不利点消火栓的压力

  据检查统计,有70%的高层建筑的高位水箱距最高处消火栓之间的高差不足7m,在火灾初期如依靠该高位水箱来供水,根本无法保证该点消 防供水的压力要求,从而影响灭火战斗。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑工程消防设计审核经常忽视的问题

  1 前 言   随着社会的发展、形式的变化,我国消防部门的日常工作日益繁重,消防监督工作者相对不足,加上行政许可时限的限制,使得建筑工程消防设计审核人员(多数兼作其它业务)经办一个项目的审核时间极其有限,特别是刚刚从事建筑工程消防设计审核的人员,对规范不熟、理解不深、经验不足,出现错审、漏审现象在所难免,如果错审、漏审的是国家强制性标准等重大问题,将对建筑工程本身和审核人员本人都造成严重后果。笔者长期从事建筑工程消防设计审核,积累了一些经验教训,觉得有的经验值得借鉴,有的教训需要吸取,现谈些初浅看法和建议,供参考。

回帖成功

经验值 +10