土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 当单一开间外门窗窗墙面积比大于0.45时,应设置建筑外遮阳的要求。

当单一开间外门窗窗墙面积比大于0.45时,应设置建筑外遮阳的要求。

发布于:2015-07-30 13:14:30 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
安徽省公共建筑节能设计标准中:
4.4.2 公共建筑的东、西、南向外门窗(包括透明幕墙)宜设外遮阳。需兼顾冬季日照取暖时,应优先采用活动遮阳,且应符合以下规定:
1 东、西向的外门窗宜设置挡板式遮阳或可以遮住窗户正面的活动遮阳;
2 南向外门窗宜设置水平遮阳或活动外遮阳;
3 当单一开间外门窗窗墙面积比大于 0.45 时,应设置建筑外遮阳;
4 各朝向外门窗,当设置了可以完全遮住窗户正面的活动外遮阳时,应认定满足本标准表 4.3.1-1、表 4.3.1-2 对外门窗遮阳的要求;5 屋顶天窗(包括中庭采光),应设置外遮阳。

请教下4.4.23条是不是必须执行的? 当单一开间外门窗窗墙面积比是个什么概念啊?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • co1439270306487
    2015-08-17 15:11:17

    回复 举报
    赞同0
  • 真仙
    真仙 板凳
    某一个朝向,局部个别房间的窗墙面积比过大。条文要求是“应”,理论上要执行,但看当地的执行力度了。
    2015-08-04 09:58:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

绿色建筑设计

返回版块

4.25 万条内容 · 179 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造政策要点与工作进展

既有居住建筑节能改造是建筑节能的重要专项工作之一。在美国、欧洲等建筑节能工作先进的国家,由于新建建筑开工量有限,建筑节能的工作重点逐步转向提高既有建筑能效上来,通过加强围护结构性能,设置高效通风与遮阳装置,加装可再生能源系统,提高用能设备能效水平以及相关集成技术来降低既有建筑耗能水平。在我国夏热冬冷地区,普遍存在夏季高温高湿,冬季阴冷潮湿情况,居民对室内舒适度满意率低。另一方面,住宅空调和采暖需求逐年上升,空调用电成为夏季居民用电的主要部分,用电高峰负荷已经对电网容量与安全形成挑战。冬季普遍采用电采暖,部分地区开始建设集中采暖设施为居住建筑供热,能耗大大增加。在这样的背景下,实施改造面积夏热冬冷地区既有居住建筑实施节能改造,一方面可以提升建筑用能效率,降低建筑用能需求,有效缓解建筑能耗增长压力;另一方面可以提高建筑室内热舒适性,有效改变居住建筑室内夏季过热、冬季过冷的状况,减少室内噪声,更好地惠及民生。

回帖成功

经验值 +10