本文以设计单位应向施工图审查单位提供的节能计算资料为主轴,结合地区特点及当地设计单位的实际情况,遵照节能65%标准的规定,试图阐述清楚“居住建筑热工性能判定表’‘及“居住建筑热工性能权衡计算表”的填制过程、表中数据的计算原则及相互逻辑关系。本文中的观点与节能65%标准及主编单位的解释存在不一致的地方,以节能65%标准及主编单位的解释为准。文中仅涉及标准中建筑与建筑热工设计部分,未触及采暖、空调与通风设计及电气设计部分的内容。
节能65%标准属于实用设计手册类型的规范,具有简单明了实用可行的优点,采用规定性指标或权衡判断法来进行建筑节能设计判定。一是设计建筑全部符合规定性指标不需要进行耗热量指标的计算,即可直接判定为建筑节能设计。二是在体形系数或窗墙面积比及围护结构各部位的传热系数不满足标准规定的情况下,应进行权衡判断,即计算其耗热量指标。对于围护结构热桥部位尚应满足内表面温度不低于室内空气露点温度的要求,已是热工规范中的最低要求。
一、设计单位应向施工图审查单位提供的资料
节能65%标准中表A.0.1居住建筑热工性能判定表(或表A.0.2居住建筑热工性能权衡计算表)和表A.0.3设计建筑屋顶和外墙作法表及表A.0.4设计建筑外窗(包括透明幕墙)及透明屋面作法表,同时应附相关计算过程的手算或电算节能计算报告并签字盖章齐全。
1.居住建筑热工性能判定表对于全部符合节能65%标准规定性指标的居住建筑,设计单位应填写表A.0.1居住建筑热工性能判定表。
1)、各数据计算规则
建筑面积:按各层外墙外包线围成的面积的总和计算,如果有阳台,则应按与室内隔墙,门口的保温情况来确定阳台的节能面积,变形凸窗(一种落地凸窗其洞口高度取楼层净高)应按外包线围成的面积计算。
建筑体积:应按建筑外表面积和底层地面所围成的面积计算体,包括勒脚高度的体积。
屋顶局部突出的不采暖房建,应根据实际情况处理,这里推荐两种做法,一种是将局部突出房间的楼面按屋面处理,将保温层设在楼面,此时应将外墙视为屋面突出物,需要进行防止产生热桥的保温处理,不计人建筑面积、建筑体积和外表面积;另一种做法是将保温层设在局部突出房间的屋面处,此时该房间的外墙应按建筑物的外墙处理,应计人建筑面积、建筑体积及外表外积。
某朝向的外表面积:应按不同朝向分别计算,应包括勒脚高度的面积,计算时应首先按照房屋朝向的角度确定朝向,有时存在无南朝向或只存在两个朝向(北、西或北、东)的不利情况。封闭阳台按实际情况具体分析,当封闭阳台与直接连通的房间之间不设置隔墙和门、窗(或虽然设置但不符合外墙的要求,即节能65%标准中表4.2.2中的要求)时,该朝向的外表面积应包含封闭阳台的展开面积,此时阳台与室外空气接触的围护结构的传热系数必须满足节能65%标准第4.2.2条的要求,阳台的窗墙面积比必须符合节能65%标准第4.3.1条的要求。当封闭阳台与直接连通的房间之间设置了符合节能65%标准中表4.2.2中要求的隔墙和门、窗时,应按隔墙和门、窗的面积计算外墙面积,阳台一与室外空气接触的围护结构的传热系数应符合节能65%标准第4.2.2条的要求,但阳台窗的传热系数可取2.5 W/(mzm·k)。
外窗面积:应按不同朝向及阳台的具体情况分别计算,取洞口面积,当建筑物外窗凸出时,其外窗面积仍取洞口面积,凸窗的传热系数应价低15%。其余与室外空气接触的维护结构的传热系数必须满足外墙的传热系数要求。对于变形凸窗应按其展开面积计算。
外墙面积:应按不同朝向分别计算,某朝向的外墙面积等于同朝向的外表面积减去同朝向的外门窗面积。
屋顶面积:应按支承屋顶的外墙外包线围成的面积宝}算,应区别平屋顶和坡屋顶。
体形系数:等于与室外大气接触的外表面积/建筑体积。与室外大气接触的外表面积包括崖顶面积、外墙面积、外门窗面积及外挑楼板的面积等。
某朝向窗墙面积比:等于同朝向外门窗面积/同朝向的外表面积(外门窗面积加上外墙面积)、
屋面结构形式:屋面保温层材料的种类厚度以及是平屋面还是坡屋面;
外墙保温形式:外墙保温层材料的种类及厚度以及是外墙外保温还是内保温或者其它保温形式(本标准优先采用外墙外保温形式)
设计建筑K设计值:指围护结构的平均传热系数,应采用软件计算,口前各节能设计软件无节能65%标准的成型版本,可按节能50%标准版本进行传热系数计算,不按其判断执行,只取其计算结果,将计算的传热系数填人表A.0.1中即可,也可以手工计算,可直接按节能65%标准附录D选用
各层导热材料的修正系数,常用材料膨胀聚苯板(EPV )、水泥珍珠岩等水平为1.5,墙面为1.2,挤塑苯板(XPS)、泡沫玻璃等水平为1.2,墙面为1.1。
户门、阳台门下部芯板及外窗的传热系数应根据工程条件,按照表中数值选取符合要求的材料形式。
周边地面及采暖地下室外墙(与土壤接触的墙)的热阻值:以保温层材料的热阻为确定条件,只要保温层的热阻大于表中要求的相关热阻值,就认为符合节能65%标准的要求这里应注意与土壤接触的墙的深度问题,笔者认为应达到地下室的室内标高或超过室外设计冻深。
表中计算人、审核人、审定人后面第1列应打印或盖章,便于明确认出相关人员的名字,第2列为签名列,便于责任划分,确保本人签字。
2.居住建筑热工性能权衡计算表
当设计建筑的体型系数不满足节能65%标准表4.1.4或窗墙面积 写完后,电子表格将自动计算出其余数据,查看耗热量指标栏中的数据,小于等于节能65%标准中表4.2.1中的数据,即可判定该建筑符合节能65%标准的要求。填写该表时同样需附上相关基础数据的详细计算过程。
1)、各数据计算规则
表A.0.2中与表A.0.1重复的内容,其计算规则与表A.0.1的要求相同,需要注意以下不同之处。
地面及采暖地下室外墙(与土壤接触的墙)的传热系数以保温层的热阻值确定,当其保温层的热阻值大于节能65%标准第4.2.2条的相关热阻值,周边地面和非周边地面的传热系数取0.3,采暖地下室外墙(与土壤接触的墙)的传热系数取0.4。
该表中未包括外门及阳台门下部芯板的内容,一般情况下这部分面积较小,可合并在外窗中进行计算,如果特殊情况下,该部分面积较大时,设计单位应取得节能65%标准编制单位同意后,调整计算。
2)、表中数据的逻辑关系
建筑面积大约等于平屋面面积与建筑层数的乘积,地面面积小于屋面面积,外表面积大约等于屋面面积+外墙面积+外挑楼板面积+外窗面积+其他与室外空气接触面积,建筑体积与建筑面积和层高有关等。
1.居住建筑人口外门应设置门斗等避风设施,建筑人口包括底部商业服务网点和单位入口等人员出入频繁的入口,避风设施包括条件许可时的悬转门和空气幕等能够阻止冷风侵入的设备,依据《民用建筑热工设计规范》GB50176-93第3.4.10条。
2.选用保温层时应考虑经济厚度。
3.楼梯间应采暖,设置采暖设施时应注意不得影响楼梯的安全疏散,可采用地面辐射墙面辐射热采暖等暗设方式。
4.外墙在室外地坪以下的垂直墙面应设保温层,向下的深度应结合工程实际确定,标准中无明确规定,但在各相关图集中为不小于5OOmm,建议在无地下室或有不采暖地下室时向下的深度应按lm考虑,有采暖的地下室应做至地下室的室内地面标高处或超过设计冻深线。
5.外墙挑出构件(空调机搁板、雨蓬等)均应做阻断热桥的保温处理,出屋面的通风道等出屋面构件均应做保温处理。
6.门窗框四周应采用高效保温材料填塞,用嵌逢密封膏密封并与墙体的保温层连成整体。
7.墙体保温层的设置应考虑防火的要求,建议隔层(建筑物较长时,尚应进行竖向分隔)在楼板处或装饰条处设置防火阻隔带,可在窗口上沿用与保温层厚度相同的岩棉作阻火带。高度为200mm,两端各伸出200mm
三、目前节能设计中存在的问题和解决建议
1.目前节能设计中存在的问题
通过近一段时间节能65%标准的执行情况,个别设计单位存在对节能设计不重视、不会进行节能计算和设计的问题,以节能设计软件未更新为借口,在提供施工图时不能同步提供节能十十算书,设计说明中未按吉建设[2008]3号的要求对相关节能设计做出表述(未经节能计算,就无法填写该内容),致使无法进行节能专项审查,实际上应该必须首先进行节能计算,然后才能按照计算结果进行施工图节能设计
在审查节能计算报告时(大部分为后补)发现,许多节能数据存在数据失真的现象,各数据间相互逻辑关系混乱,节能计算报告中的做法与施工图中的做法不符,从中体现出设计不认真、不懂节能设计知识的现实问题。
2.解决建议
首先设计单位的领导要高度重视,采取派出去请进来的办法,对设计人员进行培训,让设计人员掌握一定的节能知识,明白各数据相互间的逻辑关系。
其次不要完全依靠设计辅助软件,要懂得理论依据,本地区目前应用的节能设计软件或多或少都存在一定的缺陷(更多时候是因为设计人员在建模或赋值时的错误造成的),要由设计人员对计算结果进行审核调整,虽然节能65%标准的设计软件未及时更新,但可以采取以下可行的力、法来进行计算,一是按节能50%标准的软件进行外表面积体积,建筑面积体形系数和窗墙面积比的计算(各设计单位必须且已经配置此软件),不考虑此软件做出的判断,只利用其计算结果,填写相关表格(设计人员可按照节能65%标准自行建立相关表格,也可到白山市恒信施工图审查有限公司复制电子版本),按照节能65%标准的要求进行人工判断。二是直接进行手工计算,可结合建筑设计软件进行计算,节能65%标准在附录B中
提供了关于外墙平均传热系数的简化计算方法,手工计算也不是十分麻烦,三是对于砖混结构等符合节能65%标准附录D相关条件的建筑物,可直接按照节能65%标准附录D查取相关围护结构的传热系数。第二、三种方法是考虑最不利情况的结果,如果用此基础数据计算出的耗热量指标超出限值不多时,设计人员可按工程实际情况重新进行围护结构的传热系数计算,有时不用调整其它围护结构的设计,节能设计也有可能符合节能65%标准的要求。
对于经计算不符合65%标准要求的施工图设计,严禁不进行施工图设计的调整,只在节能计算报告中调整。必须按照节能计算结果进行建筑物围护结构的调整,调整后的施工图重新进行节能计算,直至符合节能65%标准的要求为止。
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发