土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 请教!水泵选型

请教!水泵选型

发布于:2004-12-09 11:55:09 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
两水井 变频控制 1为11KW 扬程95m 2为13KW 扬程104m
设置压力为2.6kg 2号泵运行压力达不到 是扬程不够吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jiangfengbobo
    jiangfengbobo 沙发
    第一,有可能选泵型号选错了,流量选大了.
    第二,控制变频没设计好,需要多大的频率没设计好.
    2007-01-29 15:25:29

    回复 举报
    赞同0
  • lyz12344321
    lyz12344321 板凳
    2#泵应该比1#泵扬程大40m左右
    2007-01-15 13:11:15

    回复 举报
    赞同0