土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 不同承载力桩检测数量要求

不同承载力桩检测数量要求

发布于:2015-07-29 17:03:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位请教个问题:一个项目单桩承载力不同,例如单桩承载力1800和2000,静载实验根数要求两种桩桩型各自1%检测吗?还是按总桩数的1%?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 结构生活
    结构生活 沙发
    无间道 发表于 2015-7-30 08:52 应改各取1%。新的桩基检测规范JGJ106-2014,采用静载试验确定单桩极限承载力,已经没有1%的要求了
    2015-07-30 16:59:30

    回复 举报
    赞同0
  • 无间道
    无间道 板凳
    应改各取1%。
    2015-07-30 08:52:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

结构新手请教一个关于箍筋肢数的问题

刚毕业的学生,工作了一个月了。对于设计箍筋肢数(就是几乘几肢箍)的问题没弄明白~这是我刚做的一框架宿舍,有一柱子是500*850,角筋是4C25,X向是3C22,Y向是7C25(也就是X向一共5根纵筋,Y向一共9根纵筋),箍筋采用d8@100/200.我看《混凝土规范》P177页第4项写的是“沿柱全高采用井字复合箍,箍筋间距《=100mm,肢距不大于200mm,直径不小于12mm,那我这直径为8的箍筋是不是不能做成井字复合箍了~希望结构前辈能够帮我讲一下~谢谢您啦~

回帖成功

经验值 +10