刚毕业的学生,工作了一个月了。对于设计箍筋肢数(就是几乘几肢箍)的问题没弄明白~这是我刚做的一框架宿舍,有一柱子是500*850,角筋是4C25,X向是3C22,Y向是7C25(也就是X向一共5根纵筋,Y向一共9根纵筋),箍筋采用d8@100/200.我看《混凝土规范》P177页第4项写的是“沿柱全高采用井字复合箍,箍筋间距《=100mm,肢距不大于200mm,直径不小于12mm,那我这直径为8的箍筋是不是不能做成井字复合箍了~希望结构前辈能够帮我讲一下~谢谢您啦~
![ZG]455R6}})L($22]ZXA~(0.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.16 万条内容 · 2196 人订阅
阅读下一篇
2016年,我们都该何去何从。面对现在惨淡的行情,我们都只能汗了一下。今年的毕业生基本上没找到合适的设计院,从事自己相关的专业。耳听这样的信息,自己才知道危险也慢慢走向自己的身边。 2014毕业,如今才一年左右,画过框架,框剪,框支剪力墙,高层剪力墙,B级高度剪力墙。2016年,行情惨淡,打算潜伏了。不知有哪些行业好些,可以指点指点。 希望后几年行情上温些,我再干自己喜欢的结构设计。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
ashenlaile1
沙发
d8箍筋可以做,一般隔一拉一,注意体积配箍率的问题。