序 名称 单位 计算公式 计算单位 1 总热量QT Kcal/h QT=QS+QT空气冷却:QT=0.24*∝*L*(h1-h2) QT—空气的总热量QS—空气的显热量QL—空气的潜热量h1—空气的最初热焓 kJ/kgh2—空气的最终热焓 kJ/kgT1—空气的最初干球温度 ℃T2—空气的最终干球温度 ℃W1—空气的最初水份含量 kg/kgW2—空气的最终水份含量 kg/kgL—室内总送风量 CMHQ1—制冷量 KW△T1—冷冻水出入水温差 ℃△T2—冷却水出入水温差 ℃Q2—冷凝热量 KWEER—制冷机组能源效率 Mbtu/h/KWCOP—制冷机组性能参数A—100%负荷时单位能耗 KW/TRB—75%负荷时单位能耗 KW/TRC—50%负荷时单位能耗 KW/TRD—25%负荷时单位能耗 KW/TRN—制冷机组耗电功率 KWU—机组电压 KVCOSφ—功率因数 0.85~0.92N—房间换气次数 次/hV—房间体积 m3Cp—空气比热(0.24kcal/kg℃)∝—空气比重(1.25kg/m3)@20℃L1—风机风量 L/sH1—风机风压 mH2OV—水流速 m/sn1—风机效率n2—传动效率(直连时n2=1,皮带传动n2=0.9)L2—水流量(L/s)H2—水泵压头(mH2O)r—比重(水或所用液体) 2 显热量 QS Kcal/h 空气冷却:QS=Cp*∝*L*(T1-T2) 3 潜热量 QL Kcal/h 空气冷却:QL=600*∝*L*(W1-W2) 4 冷冻水量 V1 L/s V1= Q1/(4.187△T1) 5 冷却水量V2 L/s V2=Q2/(4.187△T2)=(3.516+KW/TR)TR其中Q2=Q1+N=TR*3.516+KW/TR*TR=(3.516+KW/TR)*TR 6 制冷效率 — EER=制冷能力(Mbtu/h)/耗电量(KW)COP=制冷能力(KW)/耗电量(KW) 7 部分冷负荷性能NPLV KW/TR NPLV=1/(0.01/A+0.42/B+0.45/C+0.12/D) 8 满载电流(三相)FLA A FLA=N/√3 UCOSφ 9 新风量L CMH Lo=nV 10 送风量L CMH 空气冷却:L=Qs/〔Cp*∝*(T1-T2)〕 11 风机功率N1 KW N1=L1*H1/(102*n1*n2) 12 水泵功率 N2 KW N2= L2*H2*r/(102*n3*n4) 13 水管管径 D mm
D=√4*1000L2/(π*v) 14 风管面积
m2 n3—水泵效率=0.7~0.85n4—传动效率=0.9~1.0F=a*b*L1/(1000u)a— 风管宽度 mb— 风管高度 mu— 风管风速 m/sV1—冷冻水量(L/s)V2—冷却水量(L/s)注:1大气压力=101.325 Kpa水的气化潜热=2500 KJ/Kg水的比热=1 kcal/kg·℃水的比重=1 kg/lTR+制冷量
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 799 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报