土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 生殖医学中心电气设计要点的分析探讨

生殖医学中心电气设计要点的分析探讨

发布于:2015-07-29 13:23:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某三级甲等医院生殖医学中心位于医院综合楼的19 层(顶层)。该工程中洁净区按照一级负荷供电,普通区划为三级负荷。实验区部分、消防负荷等重要负荷采用放射式的双电源供电,末端自动切换。普通区部分的照明、空调负荷采用树干式与放射式相结合的单电源供电。


照明节能设计

目前照明节能评价指标采用照明功率密度(LPD ),实际计算的照明功率密度值应该符合《建筑照明设计标准》的要求,节能途径主要包括合理选择光源及灯具、充分利用自然光、合理的照明控制系统等。

1 )合理选用光源、灯具及附件

1 )光源的选择:常用光源有白炽灯、荧光灯(普通直管型荧光灯、紧凑型荧光灯、三基色荧光灯等)、卤钨灯、金属卤化物灯等。各种光源均有其应用范围,必须做到合理地选用。 生殖医学中心光源的选择主要为荧光灯,设计中应注意以下问题。

生殖医疗中心各功能房间严格限制使用白炽灯等低光效光源。

办公辅助场所宜采用性价比较高的普通直管型荧光灯,诊室、人工授精、取卵室、腔镜检查室、胚胎移植等场所宜采用高显色光源,如三基色荧光灯等。便于观察病人情况,利于医生诊断。

色温的合理选择。诊室、腔镜检查室、实验室等场所光源色温宜在3300K~5300K ,术后观察室需给病人营造宁静而温馨的光环境,所以宜为暖色温(<3300K )。

光源应具有良好的发光稳定性、使用寿命及性价比,快捷方便。

2 )灯具的选择及安装

灯具效率μ= φL/φ0 ,取决于反射器形状和材料、漫射罩或格栅形状和材料以及出光口大小。荧光灯灯具的效率详见表1

1 荧光灯灯具的效率

201405102209060689.jpg

生殖医学中心中如办公室、诊室宜选择格栅灯具。而洁净区如取卵室、实验室等洁净用房灯具在选择高效率的同时应选择不易积灰、便于清洁的密闭型灯具。安装方式应选择嵌入式安装,同时灯具与顶棚接缝处应可靠密封,避免灯具突出不平而积灰。

按照室空间比RCR 选用合理的配光提高利用系数。如2 所示。RCR 偏小,则选用宽配光,反之亦然。

灯具美观与节能的平衡。应根据场所的具体条件兼顾美观的同时注意节能的平衡。对于医疗生殖中心,明亮舒适的环境能确保医护人员的高效工作及病人的安心就诊。超过标准和追求豪华的照明设计不仅不利用节能,而且会增加院方投资和维护费用。

2 RCR 选择灯具配光

201405102209353186.jpg

3 )附件的选择

附件主要是指镇流器。生殖医学中心的人工授精、取卵室、腔镜检查室、胚胎移植等场所宜选用电子镇流器。传统电感镇流器的荧光灯由于频闪的影响,医生作业紧张,视力容易疲劳甚至可能发生错觉。其次电感镇流器的交流蜂音也会干扰医生工作进程。

2 )充分利用自然光,采用合理的照明控制系统

生殖医疗中心在诊室、办公室内可安装调光系统,同时应采用智能控制系统。

医院的公共照明和景观照明部分、大型会议室、报告厅采用i-bus 智能建筑控制系统,通过定时应用单元和光感,可对照明进行自动和节能控制,不仅方便系统的维护和节能管理,而且实现了自动和节能的目的。

采用智能应急疏散照明指示灯系统(e-bus ),不仅能实现可编程疏散应急方案,同时可实现运行状态检测、故障报警、自动型的实现等特点。对于生殖医学中心胚胎培养和实验室设置i-bus 系统,通过中控图形化界面实现胚胎培养和实验室的照度可调节、遮阳可调节(防止阳光直射、防止眩光)、空调可调节。不仅实现节能和管理,同时对于满足实验环境和洁净要求都可以起到积极的作用。

3 )生殖医学中心照明设计其他细节及体会

1 )诊室、术后观察室、腔镜检查室等照明设计应避免在卧床患者视野内产生直射眩光。

2 )术后观察室的照明宜采用一床一灯,以病床床头照明为主,并设置一般照明,灯具亮度不宜大于2000cd/m2 。一般照明用于满足正常看护和巡查需要,一般设置在活动区域,不宜设置在床头的上方。

3 )胚胎实验室内受精卵在强光下不易存活,所以应避开强光并设置可调节照度壁灯,减少强光对受精卵的影响,保证受精卵的成活率。

4 )根据需要布置紫外线杀菌灯。紫外线灯电源控制开关设置在护士台,在合适的时间由护理人员进行操作消毒。同时为防止误操作,紫外线灯开关应设置明显的标识。


弱电系统设计

该生殖医学中心弱电系统包括广播系统、有线电视系统、综合布线系统(包括电话系统)、呼叫对讲系统、视频监控系统、门禁系统,设计中各系统在实验室部分的设备及终端布置平面图详见图1 。生殖医学中心实验室部分弱电的设计特点如下

201405102209509795.jpg

1 实验室部分弱电系统设备及终端布置平面图

1 )设置背景音乐系统。背景音乐与应急广播共用一套音响装置,主机设于护士站,且系统自带话筒便于广播寻人。

2 )实验及分析区、公共走廊设置视频监控系统,确保个人及财产安全。同时护士站及进入生殖中心实验区设置门禁系统,便于对人员进出进行有效管理。

3 )设置呼叫对讲系统图。呼叫对讲主机设置于护士站,分机设置于各辅助房间内入口处,便于改善医院工作流程,提高生产力。

4 )取精室房间宜设置为单人间。设门禁系统和有线电视系统,确保私密性及人性化 ;同时取精室内设语音呼叫对讲系统,便于医患之间的沟通。


其它人性化设计细节

1 )室内允许噪音级是影响室内环境及舒适度的重要因素,配合其它专业控制来自于室内设备、电器的噪音,使其满足《民用建筑隔声设计规范》(GB 50118-2010 )中人工生殖中心≤40dB 的允许噪音级要求。

2 )实验室因容易产生空气污染,不建议采用布艺窗帘。建议采用铝合金双层玻璃中间自带电动百叶遮光片,方便清洁且利于房间净化,同时方便室内热环境的可控性。


结论

建筑电气设计在注重功能和安全性的同时,便利性和降低能耗是必不可少的因素。同

时伴随着电气技术的不断创新和应用,以人为本的电气设计会更加深入人心。

201405102209060689.jpg


201405102209353186.jpg


201405102209509795.jpg

  • hwf769001086
    hwf769001086 沙发
    给力给力太给力
    2015-07-29 18:00:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教个负荷计算问题

没有弄清楚给出多台用电设备是采用用电设备组来计算负荷,还是采用配电干线或车间变电所来计算负荷?也即在那种情况下需要乘以有功和无功同时系数,在那种情况下不需要乘以上述两个系数?提前谢谢您的回复。

回帖成功

经验值 +10