为什么相同截面积的铜芯电缆,VV和YJV的载流量不同今天突然想到一个问题,哪位师傅给解答一下。问题:相同截面积的VV、YJV电缆的载流量为什么不同?自己理解:导电材料都是铜芯,且截面积相同,载流量应当相同。只是他们的绝缘和护套的材质不同,就会导致载流量不同么?自己没想明白。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
smartspring
沙发
不好意思刚才忘记带附件了,我原以为下面图中的电梯负荷计算也不需要同时系数,但参考答案用了同时系数。如哪位知道是什么原因麻烦说一下,再次感谢。
-
a216ad8c20ac59d6ffae.jpg
文件大小 30.3 KB
2015-07-31 15:25:31
赞同0
-
smartspring
板凳
我做下面的一个题也用到了同时系数,到底同时系数和需要系数有啥区别?我本来认为下面的题目不需要乘以同时系数。再次谢谢您的回复。
2015-07-31 15:22:31
赞同0