2.0.2空调风系统空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。
回风口位置
|
吸风速度(m/s)
|
房间上部
|
4.0-5.0
|
房间下部 不靠近人经常停留的地点时
|
3.0-4.0
|
靠近人经常停留的地点时
|
1.5-2.0
|
用于走廊回风时
|
1.0-1.5
|
保温厚度mm
|
27.5
|
30
|
32
|
35
|
38
|
41
|
44
|
47
|
室内
|
≤DN20
|
DN25-32
|
DN40-50
|
DN70-80
|
DN100-150
|
|
|
|
室外
|
≤DN32
|
DN40-50
|
DN70-80
|
DN100-125
|
DN150-200
|
|
|
|
保温厚度mm
|
30
|
40
|
45
|
50
|
55
|
60
|
室内
|
≤DN32
|
DN40-70
|
DN80-150
|
DN200-400
|
|
|
室外
|
≤DN32
|
DN32-40
|
DN50-70
|
DN80-125
|
DN150-200
|
|
室内允许噪声dB(A)
|
主管风速
|
支管风速
|
出风口风速(散流器后)
|
25-35
|
≤2
|
≤1.6
|
≤0.8
|
≤40
|
3.0
|
≤2.4
|
≤1.2
|
≤45
|
≤4.0
|
≤3.2
|
≤1.6
|
≤50
|
≤5.0
|
≤4.0
|
≤2.0
|
≤55
|
≤6.0
|
≤4.8
|
≤2.4
|
≤60
|
≤7.0
|
≤5.6
|
≤2.8
|