(1)容器组、阀门、配管系统、喷嘴等安装都应牢固可靠(移动式除外)。
(2)管道安装前,应进行内部防锈处理;安装后,未装喷嘴前,应用压缩空气吹扫内部。
(3)管道敷设时,还应考虑到灭火剂流动过程中因温度变化所引起的管道长度变化。
(4)从灭火剂容器到喷嘴之间设有选择阀或截止阀的管道,应在容器与选择阀之间安装安全装置,其安全工作压力为0.75MPa。
(5)容器瓶头阀到喷嘴的全部配管连接部分均不得松动或漏气。
(6)各种灭火管路应有明确标记,并须核对无误。
(7)灭火系统的使用说明牌或示意图表,应设置在控制装置的专用站(室)内明显的位置上,其内容应有灭火系统操作方法和有关路线走向及灭火剂排放后再灌装方法等简明资料。
(8)对移动式系统应注意如下安装要求:
①软管接口到保护对象各部分的水平距离不宜过大,通常在15m以内。
②在灭火剂容器附近醒目处,应有红色指示灯及表示本设备的标志。
③在软管放置地点,应在其上部醒日处设置红色指示灯,并写明操作方法。
更多内容
欢迎参详
筑龙给排水网 http://gp.zhulong.com/
相关课程
- 建筑给排水常见问题汇总教程
- [学习送教材]一建机电知识点梳理
- [买一赠一]全国BIM等级考试培训
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳