土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 对增压稳压泵选型的理解

对增压稳压泵选型的理解

发布于:2015-07-28 16:07:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新手,对消规理解不透,自己做了个项目,里面设计了增压稳压设备,不知道选型对不对?把计算书发上来,让大家指点以下。

1.png


2.png


3.png

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 明太祖
    明太祖 沙发

    非常感谢楼主的无私奉献。
    2017-01-06 10:13:06

    回复 举报
    赞同0
  • lygirlmch
    lygirlmch 板凳
    关于问稳压泵的压力计算在图集15S909中有计算方法,稳压泵置于泵房或者置于屋顶的情况都有。
    2017-01-05 14:22:05

    回复 举报
    赞同0