0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2147 人订阅
阅读下一篇
关于高压柜的两个问题1、高压柜母排如何确定。500kVA变压器高压侧额定电流才29A(共4台,总电流也就4×29=116A),母排却要选用50*5(载流量大概675A),出线柜YJV22电缆35平方毫米(载流量大概159A),进线柜YJV22电缆采用120平方毫米(载流量282A)都比额定电流大很多;如果是考虑到动稳定的话,但是动稳定需要用到一些无法收集的参数。类似的问题还有高压侧短路电流的计算,不知道上一级的断路器容量等参数根本无法计算。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报