土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于高压柜的两个问题

关于高压柜的两个问题

发布于:2007-10-26 16:28:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、高压柜母排如何确定。500kVA变压器高压侧额定电流才29A(共4台,总电流也就4×29=116A),母排却要选用50*5(载流量大概675A),出线柜YJV22电缆35平方毫米(载流量大概159A),进线柜YJV22电缆采用120平方毫米(载流量282A)都比额定电流大很多;如果是考虑到动稳定的话,但是动稳定需要用到一些无法收集的参数。类似的问题还有高压侧短路电流的计算,不知道上一级的断路器容量等参数根本无法计算。
2、综合保护仪的参数设置。根据注电工程师设计手册,变压器高压侧速断整定按躲过低压侧三相短路时流过高压侧的电流整定,其原则应该是低压侧发生三相短路时高压侧断路器不跳(即保护的目标是高压侧发生短路);而论坛上有人说是按额定电流的5倍整定,机械工业出版社出版的《10/0.4kV变配电实用技术》说的是按变压器额定电流的2~3倍整定,请问有人知道其依据么?

大哥大姐帮帮忙~~

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wstheonly
    wstheonly 沙发
    20kA和4S是开关柜技术参数里的有的,已找到,烦请告诉我电缆如何进行热稳定计算,多谢!
    2007-10-27 08:57:27

    回复 举报
    赞同0
  • wstheonly
    wstheonly 板凳
    这样算出来铜母排是大于234平方毫米没错,可交联聚乙烯电缆(YJV22)的C=140,,算出来截面积=286平方毫米啊,比采用的35平方毫米大多了。
    还有请问下20kA和4S是怎么取值的?
    2007-10-27 08:24:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

菜鸟请教一个简单选择题

某变电所10KV母线电压互感器变比为10KV/100V,控制盘上的电压表盘表明倍率是12KV/100V,当前指针示11.4KV时,实际电压为( )KV A 11.4 B 10.4 C 9.5 D 12

回帖成功

经验值 +10