近些年,随着国家经济建设的迅速发展,城市用地日益紧张,乌鲁木齐市高层建筑飞速发展。但因高层建筑其特有的火势蔓延迅速,扑救难度大,人员疏散时间长等火灾危险性,决定了它必须有随时可投入充分有效使用的灭火系统作为自身安全的保障,消防给水系统就是普遍应用的高层建筑自防自救的安全保障。
几年来,笔者参与了对一些建筑的消防给水系统竣工检验验收,深深体会组织与实施过程的重要性,往往有时会因人屡因素给建设单位造成不必要的损失。下面,对消防给水系统的检验组织及实施浅谈一些体会:
一、检查验收准备
对消防给水系统的验收检测必须要有周密的组织及细致的准备工作,决不能不负责任地在基本情况未了解时,直接开始下面一开泵,上面出水检测压力,这种做法极易造成系统的损坏,为建设单位带来不必要的损失,在实际工作中,我们也曾出现过类似事故,应当引以为戒。
1、 人员的组织
首先,我们应当组成一个消防给水系统的检验小组,一般专业消防人员不少于人,最好为5人,这样可保证在各测试相关部位都有人观测记录,并且各自明确分工,节省工作时间。
其次,我们应当由施工单位或建设单位,抽出熟悉各自专业情况的1—2名电工,2名以上水暖工跟随小组,以应当对随时可能出现的水泵断、送电,管路阀门启闭等情况,如有主要设备厂家派人参加更好,可让其操控自身设备,避免误操作的发生。
另外,还中由建设单位或施工单位抽出2—6名(具体人数由测试时出消火栓数量决定,每消火栓2人)受过基本灭火训练的人员(如保安人员等),参加作屡辅助力量。
2、 器材的准备:
检验设备是检验活动的硬件保证,其中应当包括无线对讲机(高层建筑高度均为几十米,人员散步于各个部位,保持相互间联络通畅十分重要),消火栓检测压器,喷淋末端测压器等装备。
3、 对系统技术情况的初步了解:
检验人员于检验实施前应通过对系统竣工图详细查阅及听取施工单位总结汇报,了解并记录以下技术情况:
(1)系统的供水方式:临时高压系统还是正常压力系统,一次供水还是分区供水,并联分区供水还是串联分区供水等。
(2)系统室内、外消防用水量的数额,消防水池的容量及位置,消防水箱的容量、数量及位置,如为与生活合用水箱,尚应查明其中消防用水量数额,是否采取了保证消防用水量措施。系统与水箱的联接方式等。
(3)消防泵方位置,消防泵的形式,固定泵还是气压给水或变频给水装置,消防泵的数量及其各自性能的指标。
(4)系统管路大致走向,重要阀门位置,有无减压设施(如减压阀、减压孔板、节流管等),如有,落实其安装位置。
(5)水泵结合器,室内消火栓,室外消火栓的型号、数量、位置。
(6)消防控制中心位置及其对系统的控制形式、功能,是否已达到了联动功能要求。(注:按现行《高规》要求,消防控制室应当做到:室内消火栓给水系统:控制消防泵的启、停、显示启动按钮工作状态,显示消防水泵的工作、故障状态;自动喷水灭火系统:控制系统启动、停,显示报警阀,闸阀及水流指示器工作状态,显示消防水泵工作,故障状态)。
(7)建筑物的高度,测试用消火栓位置及水泵与测试用消火栓高差。
(8)自动喷水灭火系统管网与水箱联接方式,湿式报警阀型号、数量及安装位置。
(9)其余有关技术情况
只有充分了解上述基本情况,达到对建筑内消防给水系统现状全面熟悉认识,才能为成功的实施检验提供保证,并且通过将施工总结汇报与图纸相核对,可发现一些未完善部分缺漏项部分,在汇总时作为问题提出。
二、检查验收的实施
在这里,我们主要来谈一下在乌鲁木齐高层建筑中使用最普遍的临时高压室内消火栓灭火系统(以下简称“消火栓系统”)和湿式自动喷水灭火系统(以下简称“自喷系统”)的检验实施。
为下文介绍方便,我们假定检验小组由4名消防检验人员组成,分别为A、B、C、D,每人都有无线对讲机以便通讯联络,检验实施前,应确保管网各闸阀(特别是隐蔽闸阀)乍于正常工作状态。
1、 消火栓系统的检验
按分工不同,A带领1名电工,1名水暖工到消防泵房,B到消防控制中心,C带1名熟悉室外管网的水暖工到达室外,D携带测试器到顶层水箱间,并应带2—6名检测的辅助人员。
A到达消防泵房后,应完成下列工作:
(1)查看泵房消防泵型号、数量是否与设计相符并记录。
(2)水泵是否已按高区、低区、消火栓、自喷淋划分清楚,有否明显标志,将主、备泵区分开来,并将各泵与其控制柜相对应。如消火栓与自喷水两系统合用水泵,则检查管路是否在湿式报警阀前分开(按水流方向),各泵出水管压力表是否安装及开启,并记录压力值。
(3)由水暖工检查各泵吸水口,出水口闸阀是否已开启(应处于开启状态),吸水管是否已充满水。各泵控制柜是否已送电。
(4)与控制中心的B联系后,将各主泵从控制柜处手动控制“点动”,测试启动是否正常,与B联系,主控是否有启动显示。
(5)切断消防泵电源与B联系,主控是否有故障显示,然后送电,切断主泵电源,控制柜放于“自动”位置。如有旁通回流管,则关闭该管闸阀。
这里应着重指出的是消防泵,尤其是喷淋泵“点动”时水泵运行时间不能太长,以5秒为宜,启动泵时,如无防超压措施(如超压阀,打开的旁通水池的回流管等),则应先将自喷水系统泄压,以免造成不必要的损失。
B到达消防控制中心后,与施工单位人员一起,开启控制设备,保持与小组成员联络,对控制设备的各种显示及时告知其余组员并做记录。
C到达室外后,调一台消防泵浦车,其最的出水压力应不小于自顶层的测试消火栓到水泵结合器高差水柱折算值,等待期间,由熟悉情况的水暖工陪同逐一查看室外消火栓及水泵接合器并做到:
(1)、查看室外消火栓及水泵接合器的分布位置是否符合规范要求,并记录。按《高规》规定,室外消火栓应沿建筑均匀布置,距外墙不小于5M,不大于40 M,距路边不大于2 M,水泵结合器应设于室外便于消防车使用地点,距室外消火栓或可取水消防水池15-40 M。
(2)、对室外消火栓查看数量,布置形式(我市应为地下式),型号及各组件及配件是否齐备,并查看其城市管网、进水管径(直径不小于100 M M为宜)。查看有无明显标志,并记录上述情况。
(3)、对水泵结合器应查看其数量、型号及配件是否完备,检查其闸阀是否打开(应常开),放水泄压阀是否关闭(应常关)。查看有无明显的标志区分(哪个是高区,哪个是低区的,哪个是消火栓系统,哪个是自喷水系统的),如没有应责成水暖工迅速落实。记录情况。
(4)、如有室外消防水池,查看其出水口,并查看防冻措施。
(5)、消防车赶到后,出两台水带接至消火栓系统水泵结合器上(如划分有高低区,先接高区)与小组成员联络,准备测试水泵结合器。
D到达顶层水箱间后应完成下列工作:
(1)查看水箱的数量、容量是否与设计相符,水箱自动补水装置,水位计是否安装,并观察水箱水量以判断自动补水装置是否有作用。
(2)消防出水管上闸阀是否开启(应常开),逆止阀是否安装。如为合用水箱,查看是否按图采取了保证消防用水量的措施。
(3)如有屋顶增压设施则应:
a、如为普通管道增压泵,可于控制柜“点动”测其启动情况;如为电接点压力表控制的增压泵,并读取压力值记录。
b、如为气压补压装置,应读取气压罐压力值及罐内水量。
然后D同辅助人员一起到达试验层(一般为最高的使用楼层)或测试用消火检处,首先应决定同时打开的消火栓数量,这一数量由室内消火栓系统用水量来推算,大致按用水量每10L/s出一支水枪来实施,并从不同竖管同时打开,这样比较接近实际使用状态,并可反映出系统的全面性能。
按推算数量从不同竖管出消火栓并按二人一消火栓分配辅助人叫小组成员联系开始测试:
(1)打开所有测试消火栓,选择其中一支,于水枪处安装消火栓测试器,出水30—60秒后,读取稳定压力值并记录。
(2)与控制中心B及泵房A联系,由控制中心联动启动水泵,水泵启动30—60秒后,读取稳定压力值并记录(应不小于0.1MPa),同时由A在泵房观测备泵切换及启动运行状态并记录。通知B停泵,如泵有自锁功能,由A在泵房手动停泵后,将控制柜放于“自动”位置并将主泵送电。B将联动柜放于“自动”位置。
(3)测试消火栓远距离启动按钮。按安装总量5%--10%测试,按钮一般由两种做法
a、直接与水泵控制柜相联接,仅给控制室一个信号,这种情况下,卸下易碎破片,观察水泵是否启动,启动30—60秒后,将破片复位,通知A停泵,并将泵控制柜放于“手动”位置,A则观测主泵运行状况并记录其余按钮测试时可将水泵断电,仅测信号是否送达即可(由A在控制柜处观察继电器是否动作)。
b、直接与控制室联动柜联接,通过联动柜启动水泵,则卸下玻片后,重复A步骤,并与B联系,看信号在控制室有无信号显示。
(4)测试水泵接合器:仅打开装测试器的消火栓与C联系,由消防车通过水泵接合器向管网加压,加压时应先达到高差折算压力,然后缓慢持续加压,D观察出水压力明显上升后,通知C停止供水。
(5)关闭消火栓,将测试器上闷盖后装于栓口,打开读取静压值并记录(应不小于0.1MPa)。关闭消火栓,取下测试器。
如消火栓系统分为高低区,由D需到低区水箱间并重复上述过程,(将消防车出水水带换与低区水泵接合器)。
这里需着重指出的是:水泵未停止时,测试用消火栓不应关闭,待压力回降到稳定状态再关闭,否则可能造成管网超压。
另外,测试水泵接合器时,人员应远离水带,尤其是水带接口处,以免崩开伤人。测试完毕后,开放水泄压阀泄压后,方可摘下水带。
消火栓系统测试完毕后,由辅助人员将消火栓测试器送到控制室B处,如系统设计有减压孔板,则由B在首层将测试器装于栓口,打开消火栓,启动消防泵,读取动压(不应大于0.5MPa)并记录,关闭消火栓。同时室外C处水暖工携喷淋末端测压装置及工具栓。同时室外C处水暖工携喷淋末端测压装置及工具与D会合。C处将消防车出水带与自喷水系统水泵接合器联接(如有高区、低区,先接高区)
2、 自动喷水灭火系统检验
(1)检查自喷水系统与水箱联接方式,一般做法有二,一是水箱处于竖管直接联接(多用于建筑整体设置喷淋),一是地下室与消火栓竖管在报警阀前(按水流方向)联接(多用于建筑低层及裙房部分设自喷水系统时)。前一种做法,在查看水箱间时已检查,后一种做法由A或C去地下室联接处检查连通管的闸阀是否开闭,如连通管上有调压阀,则读取调压阀前后压力的数值并记录(该调压值应保证最不利喷头处压力不少于0.05Mpa即可)。
(2)如采用气压给水补压及保证前十分种用水量,则读取气压罐出口压力值及罐内储水量,则读取气压罐出口压力值及罐内储水量并记录。
(3)由C检查各湿式报警阀位置,外观及组件是否齐备。通知A将喷淋泵断电,逐个找开报警阀试水阀门,测试延迟是否出水,水力警铃是否报警,与控制室B处联系,看压力开关是否动作,有无信号显示,喷淋泵有无启动或请示启动信号。关闭试水阀门,A将喷淋泵送电,B将联动柜置于“自动”位置。
(4)D到达最不利喷头位置,即系统最高层末端放水装置处,由水暖工接好测试装置,安装好排水设施后,开启阀门,读取稳定压力值并记录(不应小于0.05Mpa)。与控制室B联系,水流指示器是否动作,信号是否有显示,观测水力警铃是否动作,然后返回消防车处,A观测喷淋泵(包括稳压泵)是否动作,B在控制室观测水流指示器,压力开关动作及喷淋泵启动的信号,D在泵启动后读取稳定压力值并记录。
这里需注意的是如系统较大,喷淋泵流量较大时,则需另外开启同一竖管的2-3个末端放水装置。水流指示器按安装数量的10%-30%抽测,打开末端放水装置后由B观测有无动作信号显示即可。
(5)测试水泵按合器:D与A、B联系,切断喷淋泵电源,控制中心联动柜放于“手动”位置,再与C联系,消防车缓慢持续加压,D观测到出水压力有显示上升波动后,与C联系,停止供水。
(6)如自喷水系统按高低区划分则D到低区系统最高层重复上述(4)、(5)步骤。
(7)拆下测试装置,消防车返回,小组成员会合,检测结束。
三、汇总检验结果
小组成员会合后,汇总验收情况,将合格项和不合格项分列,召集建设单位、施工单位,告之情况,并将不合格需整改或缺漏应补做的事项以《检查意见书》和《初验意见书》形式填发给建设单位,由建设单位负责落实整改。
四、检验中常见的一些现象及其原因分析
在实际的检验过程中,总不是十分顺利的,特别是第一次验收的工程,更是存在许多问题,查清原因,对单位的整改有重要的指导意义。下面谈一些常见的反常现象及其原因的分析:
(1)消火栓打开后无水。证明竖管是空的,先检查水箱或气压罐出水口处闸阀是否打开。如其他消火栓有水,则应检查水箱下面环状管网上各竖管之间检验用阀门是否打开。如所有消火栓无水而阀门均处于开启位,启动水泵后有水,则可能水箱出水管处逆止阀安装方向错误。
(2)启动消防泵后无明显压力变化。首先最重要的是30秒到1分钟压力无变化,就应马上停泵。先检查水磁出水管网阀门是否完全开启,旁通水池的回流管阀门是否关闭,吸水管中是否已注满水,若都处于正常状态,则应检查管路蓁阀门开启状态。当然也可能有别的原因。如95年某工程验收时,就在因竖管焊接质量不过关造成竖管破裂的现象,以及今年某大楼验收时屋顶水箱出水口逆止阀损坏,水由竖管进入水箱后溢出的现象。
(3)启动水泵后有水,停泵后无水且栓口有“倒吸气”现象,则可能是泵出水管处逆止阀损坏,系统中水通过回流管等途径进入水池造成。
(4)消火栓按钮启动后,泵未动作。检查控制室联动柜及泵电控制柜是否放于“自动”位置。水泵是否送电。启动按钮控制线在控制柜内是否接妥。所测试按钮是否损失,换一个再试一次。
(5)泵房中观测联动启动消防泵时,泵一启动便停下,检查控制柜内空气开关是否关闭,询问电工用电负荷是否满足泵的需求。
(6)自喷水系统末端放水一段时间后,水流指示器未动作。检查水流指示器是否接线;如接线正常水流指示器动作灵敏度应加以调整。
(7)自喷水系统末端放水测试时,手动启动喷淋泵后,压力仍无明显变化。检查管网与竖管相接处阀门是否全开。检查水平管道上减压设施是否按设计施工。
(8)测试水泵接合器时,划分不清接合器的对应系统。如管路可查则责成水暖工马上按管路走向查清并做明显标志。如因内装饰等原因无法查清,则可彩下述方法:切断喷淋稳压泵或稳压设施电源,将水喷淋管网泄压后,消防车向任意一个接合器缓慢持续增压供水,由泵房中哪台泵出水处压力值的上升来判定这一接合器属何系统。这种做法应注意一定要缓慢升压,否则可能因超压损伤系统。
(9)水泵接合器测试完毕,泄水阀打开后,迟迟不见水带内压力下降,则可断定接合器逆止阀已损坏,应关闭接合器闸阀
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报