土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 最大净空高度超过9m的纸制品仓库,储物高度6.5m,自喷喷水强度如何确定?
如题,净空高度不符合自喷规范表5.0.5-1不超过9m的规定,而储物类别又和表5.0.6不符,该怎么选呢?

全部回答(1 )

  • wmsh1124
    如果是货架储物,则按5.0.5-4--仓库危险二级设计顶喷,再加一层货架内喷头(K80);如果是堆垛储物,那就直接按5.0.6--储物类别II级--K200设计顶喷即可。
    2015-07-27 16:27:27 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。