土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层建筑给水系统设计的探讨分析

高层建筑给水系统设计的探讨分析

发布于:2015-07-24 19:57:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  给水供应系统没有固定的形式,设计时根据用户的要求结合室外给水系统的实际情况经技术经济比较或采用综合评判法确定合理最优的供水方式。 建设工程信息设计中,通常采用以下3种方式:由市政管网直接供给;水池→水泵房→屋面水箱→用水点;水池→变频供水设备/叠压供水设备→用水点。

  采用第一种供水方式系统简单、投资省、安装维护便利,可充分利用市政给水管网水压,节约能源,但由于内部无贮备水量,当外网停水时,将使内部断水,因此供水可靠性差。采用第二种供水方式,因水池、水箱贮备有一定水量,当停水停电时,可延时供水,因此供水可靠,水压稳定,但不能利用市政管网水压,能源消耗较大,安装维护麻烦,投资较大,有水泵振动、噪声干扰,且易产生供水的二次污染,另外,由于增加了屋面水箱,相应地增大了结构荷载。采用第三种供水方式,由于水池贮有一定水量,因此供水可靠,设备布置集中,便于维护管理,同时由于变频供水设备可根据用户实际用水情况,通过调节水泵转速或运行台数以调节水量,因此能源消耗较少,但是水泵型号较多,选型技术要求高,水泵控制调节麻烦,且投资额较大。

  对于酒店等建筑,由于其对压力的稳定性要求较高,为避免变频加压供水出现的用水忽冷忽热,酒店采用屋顶水箱重力供水更加合理。对于屋顶水箱二次污染问题,酒店一般有比较完善的物业管理,同时屋顶水箱设置为2个,可定时冲洗,并且酒店为24小时用水,水箱里的储水可得到及时更新,有效避免出现二次污染。此外,酒店建筑的用水特点是用水变化比较大,时变化系数为2~2.5,如采用变频给水其水泵配置很难与用水曲线吻合,因此水泵不能保证在高效区运行,从而造成效率下降,能源浪费。因此酒店建筑的超高层建筑建议采用屋顶水箱重力供水。

  综上所述,以上三种供水方式各有利弊,不能一概而论,应结合设计项目的实际情况,经综合考虑,选出最适合的供水方式。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑给排水工程案例分析

  某民用大厦,整个建筑分为3段, 建设工程信息称其中下段裙房部分地下室为泵房、配电室、仓库,1~3层为大型商场、豪华舞厅、高档KTV包房、餐厅等;中段4~8层为办公室和会议室,9~18层为星级宾馆;上段19层为层高6m的多功能大厅,20层为水箱间、电梯机房和大型的观光玻璃球层。总建筑面积约19600,为设施豪华、功能复杂的一类综合性高层民用建筑。   1 给水系统   给水系统的供水范围为本建筑内的各种生活用水,最高日用水量为480m3。给水系统竖向分为3个区:1~3层为低区,由室外市政给水管网直接供水;4~13层作为中区,该区用减压阀减压供水;14层以上为高区。中区和高区由设于屋顶的2座30水箱供水。屋顶水箱进水由设于地下室水泵房内的2台(一用一备)生活水泵从生活专用水箱内吸水加压供给。

回帖成功

经验值 +10