  某民用大厦,整个建筑分为3段, 建设工程信息称其中下段裙房部分地下室为泵房、配电室、仓库,1~3层为大型商场、豪华舞厅、高档KTV包房、餐厅等;中段4~8层为办公室和会议室,9~18层为星级宾馆;上段19层为层高6m的多功能大厅,20层为水箱间、电梯机房和大型的观光玻璃球层。总建筑面积约19600,为设施豪华、功能复杂的一类综合性高层民用建筑。

  1 给水系统

  给水系统的供水范围为本建筑内的各种生活用水,最高日用水量为480m3。给水系统竖向分为3个区:1~3层为低区,由室外市政给水管网直接供水;4~13层作为中区,该区用减压阀减压供水;14层以上为高区。中区和高区由设于屋顶的2座30水箱供水。屋顶水箱进水由设于地下室水泵房内的2台(一用一备)生活水泵从生活专用水箱内吸水加压供给。

  2 排水系统

  该建筑日排出生活污水432 m3。首层以上的污水直接排出室外,经化粪池处理后,排入市政污水管道。地下室的污水汇集后,用潜水泵提升排出室外,操作间内污水经隔油池处理后排入市政污水管道。喷淋系统管网末端的试水排水,采用明排方式排入排水立管。

  3 自动喷洒灭火系统

  本工程按中危险级(Ⅱ级)设置自动喷洒系统系统设计水量28 L/s,火灾延续时间为1 h。自动喷洒系统根据建筑物的特点、喷头数量和建筑物的高度,分上、中、下3个区,地下室到4层为低区,该区用减压阀减压供水,阀后压力0.40 MPa;4~13层为中区,该区用减压阀减压供水,阀后压力0.60 MPa;14层以上为高区,为保证初期喷头灭火的需要,屋顶设稳压泵和气压罐,其调节容量为450 L,增压管道和湿式报警阀前的供水管相连。

  对于低层民用建筑而言,高层建筑对给排水和消防系统设计的安全性可靠性要求更高,设计者可通过设计和施工中遇到的问题,不断总结和完善设计技术,达到设计安全、合理、经济的目的。