电子清洗超纯水处理过程中一般会应用到混床工艺,那么在混床过程中由于离子交换树脂的会随着工作时间的积累储存大量的电解质,因此就需要即使对混床进行再生处理。
当混床出水钠〉5ug/l或电导率〉0.2us/cm或二氧化硅〉20ug/l时,均判断为混床设备失效,需停运再生.
1、检查并关闭另二台混床进酸、碱手动门,关闭失效混床出水手动门,关闭各仪表手动门.
2、进碱浸泡:先对混床排水,后用气松动树脂,再排完水,然后进半箱碱浸泡4-8小时(为防止水倒流至计量箱,先关闭计量箱出碱手动门)再开始冲洗,冲洗至碱度≤0.5mmol/L.
3、反洗分层:开混床进水手操门,先大流量反洗,待树脂反洗到一定高度,再关小手动门,维持小流量反洗,反洗高度至上窥视孔维持5分钟,快速关闭手动门,看分界面是否清楚,不清楚,再小流量反洗,直至分界面清楚,此步最关键.
4、静止沉降:保持10分钟的静止沉降,让树脂在静止沉降中分层.
5、放水:开M10、排水门M11进行放水,放至M11不出水为止,此时树脂层上约有100mm水层,关M11.
6、阴树脂再生:开混床中间排水门M6、进碱门M7,启动再生泵,开启出口门(Z1或Z1)、混碱喷射器进水门J6,调整再生流速在5M/H左右,缓慢打开混碱计量箱出碱门J5,调节进氢氧化钠再生液浓度为4%,(气温较低时投入碱液加热装置)对混床阴树脂进行再生.时间为40分钟.
7、阴树脂置换:维持上步工况不变,关闭J5,对阴树脂进行正洗置换,时间40分钟左右.置换结束后关M7、J6.
8、阴树脂正洗:打开混床M1、M10,对阴树脂进行86T/H大流量正洗,当M10有水溢出时关M10,正洗时间约5分钟,正洗至中排出水无碱度为止.正洗合格后关M1.
9、阳树脂再生:打开混床进酸门M8、混酸喷射器进水门S6,调整再生流速在5M/H左右,缓慢打开混酸计量箱出酸门S5,调节进盐酸再生液浓度为5%,对混床阳树脂进行再生.时间为30分钟.
10、阳树脂置换:维持上步工况不变,关闭S5,对阳树脂进行逆洗置换,时间30分钟左右.置换结束后停再生泵,关Z1或Z2,关M8、S6、M6.
11、阳树脂正洗:打开混床M1、M5,对阳、阴树脂进行86T/H大流量混合正洗,打开M10,当M10有水溢出时关M10,正洗时间约5分钟,正洗至排水电导率〈5.0us/cm为正洗合格,关M1、M5.
12、放水:开M10、M11进行放水,放至M11不出水为止,此时树脂层上约有100mm水层,关M11。
13、树脂混合:打开进压缩空气门M9,对树脂进行气混合,时间为0.5-1分钟,关M9.
14、正洗:打开混床M1、M5、M10,对混床进行正洗,当M10有水排出时关M10,正洗5分钟后,电导率表、硅表等入系.当正洗至出水电导率≤0.2us/cm、钠≤5ug/l、二氧化硅≤20ug/l时,正洗合格.如不合格,重新排水、混合、冲洗,直至合格
15、备用:关进水手操门、M1、M5,混床再生合格转入备用.
16、电子清洗超纯水处理再生过程中需停运制水设备,加强巡检,确保安全。
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报