图纸审查中心给排水专业问题及结论给排水专业问题及结论 1、室内消火栓消防系统的分区,在征得当地消防部门的同意情况下,划定竖向分区范围时是否可只计算垂直高度。 结论:需把增压稳压设备压力计算在内确定竖向分区范围。 2、图审要求“地下车库自动喷淋干管,穿防火分区的时候,为保持常开要加信号阀或带锁具的闸阀。”因为地下车库喷淋干管穿越防火分区时没有用水支管引出,故是否可以在穿越防火分区时不加任何阀门,保持畅通即可?