给排水专业问题及结论
1、室内消火栓消防系统的分区,在征得当地消防部门的同意情况下,划定竖向分区范围时是否可只计算垂直高度。
结论:需把增压稳压设备压力计算在内确定竖向分区范围。
2、图审要求“地下车库自动喷淋干管,穿防火分区的时候,为保持常开要加信号阀或带锁具的闸阀。”因为地下车库喷淋干管穿越防火分区时没有用水支管引出,故是否可以在穿越防火分区时不加任何阀门,保持畅通即可?
结论:穿越人防防护单元加信号阀(信号阀同时满足防爆要求)。
3、按照《高规》7.4.2条规定“十八层及十八层以下单元式住宅及每层不超过8户,单层面积不超过650㎡的塔式住宅,如敷设两根立管有困难时,可采用单立管双阀双出口型消火栓”,图审此处要求设置双立管双栓或是两处消火栓,可否按照规范执行?
结论:须征得当地消防部门认可后方可采用双阀双出口消火栓。
4、地下车库排水沟是否需要做隔油池?
结论:需要。
5、风机盘管或者VRV空调系统设置有送新风系统,是否属于送回风道(管)的集中空气调节系统?
结论:属于。
6、给排水设计中主要的问题是在好多方面图审和消防建审的意见不统一,有些图审能过消防过不了,但现在好多工程消防都是备案,甲方看图审能过,就认为我们的设计浪费了。最好是建审部门能与消防图审部门协商一下,有些意见尽量统一。高层住宅(不带网点)地下小棚是否设喷淋?以往的做法都是不上,现在消防建审好多都要求上。
结论:在满足建筑专业防火分区要求的前提下,以当地消防审查部门意见为准
7、高一类住宅下商业网点要上喷淋,那高二类是否也要上?多层住宅下的网点呢?以前高二类住宅下网点不设喷淋也能通过。
结论:以当地消防部门审查意见为准。
8、地下车库现在要求做预做用系统可不可以做湿式系统加保温。预作用系统要求管网容积不大于3000L,且充水时间不宜大于2min,对于地下车库,一个防火分区一个系统都很难保证。
结论:按照规范要求执行。
9、高层商住楼住宅部分喷淋设置方面,是否商住楼住宅部分前室和走廊都要上喷淋?对于一梯2户,户门开向前室,前室很小,有必要上喷淋吗?
结论:与当地消防部门意见为准。
10、图审提出:部分一层排水支管(WB/2排出管)连接在排出管上时连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5m。设计单位认为一层排水支管已经连接在立管底部下游3米外,满足规范要求。
结论:这种做法满足规范要求,但是尽量做到一层单独排至室外。
11、多次建筑的冷水PP-R管道的试验压力不得小于0.90MPa。设计按验收规范选用0.6MPa. 是否可以?
结论:按照PP-R管技术规程执行。
12、同一住宅小区,一期工程的消火栓系统未分区,但二期工程图审要求按消火栓系统静水压力不超过1.0MPa进行分区,二期工程是否可与一期工程一致,不分区?
结论:按照现行规范执行。
13、图审提出:车库喷头宜采用易熔合金直立喷头,设计采用玻璃球喷头,是否可以?
结论:满足规范要求和使用要求为准。
14、高层裙房的消火栓系统环网设计是执行《高规》还是《建规》
结论:执行《高规》。
15、复式住宅楼上部分,消火栓保护不到怎么处理?
结论:按照满足保护半径要求设计。
16、酒店式公寓和公寓式酒店的自喷如何设计?有何区别?
结论:按照酒店设计。
17、住宅楼的小棚是否上自喷?如何上?如果注明丁戊类物品或自行车库是否可不上自喷?
结论:根据具体工程情况确定。
18、独家独户的车库是否设消火栓?如何设?只设灭火器可否?
结论:只设灭火器。
19、车库自喷可以采取何种方式?普通湿式喷淋加保温,或者湿式加电伴热,或者湿式加出入口空气幕,可以吗?必须加泡沫罐吗?必须采用预作用系统吗?
结论:根据具体工程情况确定。
20、 高层住宅的灭火器的设置执行哪条规范?必须设?
按《GB 50140-2005》6.1.3 条:当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。实际工程中,住宅楼每层公共部位的建筑面积一般不超100平米,可不设灭火器。
结论:需设置灭火器。
21、商业网点的消防如何设计?执行哪条规范条文?消火栓是否可以一股水柱到达起火点(有些二层网点每层一个消火栓不能满足两股水柱到达)?《高规》没有相关条文要求。
结论:满足两股水柱同时到达任何部位即可。
22、关于住宅水暖管道井分别设置的问题:
结论:水暖管道井可以合用,但是各设计院在水暖施工图上应各自画出管道井大样,大样图中需各专业画出管道井内所有管道的定位,以便于各方施工。
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
这还是按老规范总结的吧,楼主更新一下吧
回复 举报