土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 火灾自动报警系统保护级别分级标准

火灾自动报警系统保护级别分级标准

发布于:2015-07-24 10:28:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  (一)保护对象级别的确定根据防火类别和实际情况。保护对象可分为以下三级:

  1.一级保护对象。

  凡一类防火高层建筑的可燃物品库、空调机房、变配电室、电话机房、电脑房、自备发电机房、高级旅馆的客房和公共场所公共走道、电信广播及省级邮政楼的重要机房、高层医院火灾危险性较大的房间和物品库、重要的图书资料档案库、大中型电子计算机房、贵重的设备间等可视为一级保护对象。

  另外,多层或单层民用建筑中的国家级重点保护单位的木结构房屋,国家和省级重要的图书、档案、博物馆及资料馆,大中型电子计算机房,设有卤代烷、二氧化碳等固定灭火装置的房间也可视为一级保护对象。

  属于一级保护对象的需设置火灾自动报警、事故广播及消防联动控制,并宜采用控制中心报警系统和应设专用消防控制室。

  2.二级保护对象百货楼或财贸金融楼的营业厅、展览楼的展览厅、重要办公科研楼的火灾危险性较大的房间和物品库等均属此级保护。

  多层或单层民用建筑中的火灾危险性较大的重要实验室、广播与电信建筑的重要机房、图书文物珍藏库,每座藏书超过l00万册的书库的重要的档案库或资料库、超过4000个座位的体育馆观众厅、有可燃品的吊顶内、每层建筑面积超过3000m2的百货楼、展览厅和高级旅馆、多层与地下层停车库、地下工程的影院(礼堂)、旅馆和商店等也属于二级保护对象盎属于二级保护对象的建筑需设置火灾自动报警、事故广播及消防联动控制,并宜采用集中报警系统,消防控制室可兼用。

  3.三级保护对象凡二类防火高层建筑中的铺有地毯等容易发生火灾的客房、火灾危险性较大的可燃物品库、书库等均为三级保护对象。可设置火灾自动报警,并宜采用区域报警方式向值班室报警。
  • iamnk0610
    iamnk0610 沙发
    请问这是哪条规范里的说明,我看了建筑防火设计规范,里面没有这么详细的说明。
    2019-04-26 21:09:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于火灾自动报警系统的概述

  火灾自动报警系统的组成形式有多种多样,尤其是近年来,各科研、设计单位与厂家合作推出了一系列的火灾报警设备,同时也创造出一些新的系统。   火灾自动报警系统的发展目前可分为三个阶段:   (1)多线制开关量式火灾探测报警系统。这是第一代产品,目前国内除极少数厂家生产外,它基本上巳处于被淘汰状态。   (2)总线制可寻址开关量式火灾探测报警系统。这是第二代产品,尤其是二总线制开关量式探侧报警系统目前正被大量采用o(3)模拟量传输式智能火灾报警系统。这是第三代产品。目前我国已开始从传统的开关量式的火灾探测报警技术,跨人具有先进水平的模拟量式智能火灾探测报警技术的新阶段,它使系统的误报率降低到最低限度,并大幅度地提高了报警的准确度和可靠性。

回帖成功

经验值 +10