0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.86 万条内容 · 565 人订阅
阅读下一篇
新汽车库规范,在穿过不同防烟分区的排烟支管上设置烟气温度超过280℃时能自动关闭本帖最后由 w1197358774 于 2015-7-23 16:57 编辑 新《汽车库、修车库、停车场 设计防火规范》GB50067-2014的8.2.7条“在穿过不同防烟分区的排烟支管上设置烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,排烟防火阀应联锁关闭相应的排烟风机”此条规定,解答了之前的疑问(《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的8.2.5 排烟风机可采用离心风机或排烟轴流风机,并应在排烟支管上设有烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证280℃时能连续工作30min
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句(1)采用机械加压送风的防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室及合用前室,其加压送风量按照当门关闭时保持一定正压值计算(压差法),送风量为
Ly=0.827f△P1/b×3600×1.25(1)
式中△P—门窗两侧的压差值,根据加压部位取25-50Pa
b—指数,对于门缝及较大漏风面积取2,对于窗缝取1.6
0.827—计算常数
1.25—不严密处附加系数
f—门窗缝隙的计算漏风总面积,m2
(2)采用机械加压送风的防烟楼梯间及其前室,消防电梯及合用前室,当门开启时,保持门洞处一定风速所需的风量(风速法)
Lv=3600nFv(1+b)/a (2)
F—每个门的开启面积,m2
v—开启门洞处的平均风速,取0.6-1.0m/s
a—背压系数,根据加压间密封程度取0.6-1.0
b—漏风附加率,取0.1-0.2
n—同时开启门的计算数量。当建筑物为20层以下时取2,当建筑物为20层及其以上时取3.
按照压差法和风速法分别计算,取其较大值作为计算加压送风量。这种方法的出发点是采用机械加压送风的防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室及合用前室,当门关闭时需要保持一定的正压值,当门开启时需要保持一定的门洞风速。根据两种方法的计算结果的差值来确定泄压阀的开启面积。
上海规程计算方法
按照《上海市民用建筑防排烟技术规程》计算,加压送风机的送风量应由保持加压部位规定正压值所需的送风量,门开启时保持门洞处规定风速所需的送风量以及采用常闭送风阀门的总漏风量三部分组成。
(1)、保持加压部位规定正压值所需的送风量
L1=0.827 AΔP1/n×1.25×N1×3600 (3)
A—每层电梯门及疏散门的总有效漏风面积m2.门缝宽度:疏散门,0.002-0.004m; 电梯门0.005-0.006m.ΔP—压力差(Pa); 楼梯间取40-50Pa,前室取25-30Pan—指数,一般取2. 1.25—不严密处附加系数N1—漏风门的数量,当采用常开风口时,取楼层数,当采用常闭风口时,取1.
(2)、开启时保持门洞处规定风速所需的送风量
L2=FvN2×3600 (4)
F—每层开启门的总断面积,m2 v—门洞断面风速m/s取0.7-1.2m/s N2—开启门的数量,当采用常开风口时,20层及以下取2,20层以上取3,当采用常闭风口时,取1.
(3)。 采用常闭送风阀门的总漏风量
L3=0.083AFN3×3600 (5)
AF—每层送风阀门的总面积。
0.083—阀门单位面积的漏风量。
N3—漏风阀门的数量,当采用常开风口时,取0,当采用常闭风口时,取楼层数。
所以,加压送风机的送风量
L=L1+L2+L3 (6)
这样对不对 求指教:P
回复 举报
回复 举报