新《汽车库、修车库、停车场 设计防火规范》
GB50067-2014的
8.2.7条
“在穿过不同防烟分区的排烟支管上设置烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,排烟防火阀应联锁关闭相应的排烟风机”
此条规定,解答了之前的疑问(《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的8.2.5 排烟风机可采用离心风机或排烟轴流风机,并应在排烟支管上设有烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证280℃时能连续工作30min。),同一个防烟分区内的排烟支管上不需设置280排烟防火阀.
问题:1.一个防火分区两个防烟分区,两个排烟兼排风系统,共用一个机房,机房设在一防烟分区内,此时二防烟分区的主管或支管会穿越一防烟分区至二防烟分区,请问二防烟分区的此主管和支管需要设置280度防火阀吗?
2.
“排烟防火阀应联锁关闭相应的排烟风机,”,
一支管(此支管穿过不同防烟分区的)的排烟温度达到280度,那么整个系统都不要运行了吗?
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
co1434354485566
沙发
字面理解就是对应的那种2个防烟分区共用排烟风管的情况,哪个防烟分区着火对应开启哪个排烟风机,防火阀对应连锁关停风机。置于要不要排烟风机也共用,条文解释也没有。这种情况下,我们还会按以前做法按防烟分区单独设置排烟系统。