土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 调度员下令强送之前应考虑哪些问题

调度员下令强送之前应考虑哪些问题

发布于:2015-07-22 22:52:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
调度员下令强送之前应考虑:

(1)系统是否解列,若解列了,应待各网络稳定运行后,先以大网一侧的开关强送电;

(2)正确选择强送端,尽可能选择远离电源、阻抗大一侧强送,同时应降低有关联络线潮流以保证系统稳定;

(3)选择强送开关应完好,跳闸次数未达到规定次数,具有完备的保护;

(4)强送带有终端变压器线路时,终端变压器中性点必须接地;

(5)线路是否有不能强送的带电工作(带电工作负责人在线路不论何种原因停电后,应迅速与调度联系,说明是否能强送);

(6)强送端对侧是否具备合环条体;

(7)强送的开关遮断容量是否满足要求。

12.4.3.2 联络线跳闸后一般允许强送一次,如不成功,一般应采取零起升压方式。

在无条件进行零起升压情况下,可经领导批准选择适当开关再强送一次